低压补偿时间投入太慢
wcl1974
wcl1974 Lv.2
2008年11月18日 16:21:10
只看楼主

各位大师: 低压补偿系统投入的时间很慢,会是什么原因导致的?电容是正常的,请多多指教。

各位大师:
低压补偿系统投入的时间很慢,会是什么原因导致的?电容是正常的,请多多指教。
免费打赏
cyb7311
2008年11月18日 16:28:27
2楼
看一下系统是否达到了电容投切的条件,实际容量与互感器的选择是否匹配。如果不匹配,低压投切不起作用。
回复
shenzhen_aut
2008年11月21日 00:01:35
3楼
可能有以下两方面的问题,清参考查证:
1、补偿控制器的问题:
如延时调得太长,与实际需要不吻合,这可以调整延时解决;
电流检测(或无功功率检测、无功电流检测、功率因数检测等等)部分不正常,这要看补偿器厂家的检验结果,或返回厂家重新检测;
线路干扰较大,补偿器工作不正常。
补偿器的控制方案不合适,有的控制器厂家对于某些用电环境的控制方案是需要改进的,这只能是厂家才知道的。

2、系统的其它问题
电流互感器变比偏大,导致检测到的电流偏小,有的控制器在小电流情况下延时会加大。
负荷变化太快,补偿器跟不上,表现为投入太慢。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974
Email:szaut@cgaut.com
回复
qyx19821982
2008年12月03日 23:37:46
4楼
对3#的回答很满意,一般也就那两种情况,不过建议大家还是多摸索