高层建筑中PE线设置的请教
yqsvantone
yqsvantone Lv.2
2005年03月31日 10:31:16
只看楼主

我是做地产的正在做30层以上的住宅,在电气竖井内计划采用预分支电缆,可PE线采用采用预分支电缆价格较高,我想采用PE线利用一道镀锌遍钢从下到顶贯穿来代替电缆,但不知能否满足安全性能的要求,即能满足安全性能又能降低造价的方法请高手指教. 敬请各位指教

我是做地产的正在做30层以上的住宅,在电气竖井内计划采用预分支电缆,可PE线采用采用预分支电缆价格较高,我想采用PE线利用一道镀锌遍钢从下到顶贯穿来代替电缆,但不知能否满足安全性能的要求,即能满足安全性能又能降低造价的方法请高手指教.
敬请各位指教
免费打赏
liang407
2005年03月31日 10:44:50
2楼
是可以的,你的做法是可以采用的!!
回复
gejils.w
2005年03月31日 11:17:25
3楼
扁钢还要沿电缆沟或桥架引至低压配电屏PE铜排
回复
lengbing
2005年03月31日 11:20:22
4楼
我们都是这么在做啊。
回复
李兴龙机电科技
2005年03月31日 11:36:39
5楼
电气竖井肯定单独设PE母排!
回复
大鼻山
2005年03月31日 12:42:44
6楼
楼主的意思是“4芯电缆+接地扁钢(PE)”吗?如果这样,在民用建筑里强烈不推荐。

请问PE干线你采用了扁钢,那么分支电缆呢?4芯或5芯?而且,单设扁钢作为PE线,其感抗很大,不利于短路灵敏度的满足;此外可靠性差了很多
回复
zn28
2005年03月31日 13:21:25
7楼
我个人提倡这样作,可以节省.
四芯电缆引至楼层配电箱后,再用五芯.
回复
binghuo
2005年03月31日 13:50:40
8楼


直接也基础相连可以吗
因为基础也连至等电位箱
回复
ddddd02
2005年04月01日 21:11:05
9楼
单纯从原理上说是可以的,但也还会有其他问题,我认为大鼻兄的说得有道理。
回复
ruoranmasm
2005年04月03日 15:41:41
10楼


我也是啊,,,,
回复
hys_nc
2005年04月03日 16:41:20
11楼


规范并不推荐这样做!!会产生很多问题
回复