室内排水沟能否穿越伸缩缝?
dyshengfang1982
2008年11月18日 09:18:23
只看楼主

室内排水沟能否穿越伸缩缝?如果可以,该怎么处理?求教~~~~~~~~~

室内排水沟能否穿越伸缩缝?如果可以,该怎么处理?求教~~~~~~~~~
免费打赏
fzq19760709
2008年11月25日 15:09:06
12楼
一般不要穿越伸缩缝或沉降缝。如果没有其他办法非要穿越,我建议排水沟在穿越伸缩缝的两端设置两根短钢管,然后再采用一柔性接头连接两节短管.实际上就是管道穿越伸缩缝的处理方法.
回复
fymfymfym
2008年11月28日 15:38:27
13楼
水管可以穿越伸缩缝,水沟当然也可以。两者结合就是了。
屋顶的天沟也有这种情况。它们能处理好,其他场合就同样能处理了。
但是,设计时应当尽量回避。
回复
xiaohui875
2008年11月28日 15:44:12
14楼
但是规范要求的明确的不应啊。虽然不是黑体,但是也不应该吧。

规范4.3.22.4写的很明确啊。
回复
xiaohui875
2008年11月28日 15:46:42
15楼
但是雨水排水系统的天沟很多似乎就再缝上或者穿缝了。
这里该怎么理解呢?
回复
ynhyh
2008年11月30日 10:37:01
16楼
不知道楼主的排水管是雨水管还是污废水管?
如果是雨水管,可以考虑一下能不能架空敷设,在穿缝的地方加波纹管,管材最好选用镀锌钢管
如果不能架空,那把管深埋,在建筑结构层以下敷设
回复
wjx478994
2008年11月30日 13:12:58
17楼
一般不要穿越伸缩缝或沉降缝。如果没有其他办法非要穿越,我建议排水沟在穿越伸缩缝的两端设置两根短钢管,然后再采用一柔性接头连接两节短管.实际上就是管道穿越伸缩缝的处理方法.
回复
寒冬
2008年12月02日 23:22:31
18楼


绝对不可行的,还是另外想想办法吧!
回复
suejune
2008年12月03日 10:45:05
19楼
是不可以的
考虑别的方法吧
回复
cyq6977565
2008年12月04日 15:07:51
20楼
给排水及消防讨论群新开的,希望大家加入
为了大家能方便交流,我特意开辟一个新群给大家一个交流平台,我也是设计院做给排水设计的,希望有经验的给排水爱好者加入。群号为:22525072
回复
eeaieea
2008年12月04日 16:00:42
21楼
楼主最好再想它法,规范不允许不说,实际用起来也不行
回复

相关推荐