成套的同仁问一下哈
信马由缰
2008年11月18日 08:37:27
只看楼主

成套的同仁问一下哈GGD柜体800X2200X800总回路装一台HD13BX-1000/31装华通SM40-400C6只每路带3只CT加电度表DSSD331能否放得下?[ 本帖最后由 d228 于 2008-11-18 08:38 编辑 ]

成套的同仁问一下哈
GGD柜体800X2200X800
总回路装一台HD13BX-1000/31
装华通SM40-400C6只
每路带3只CT加电度表DSSD331
能否放得下?

[ 本帖最后由 d228 于 2008-11-18 08:38 编辑 ]
免费打赏
wysh
2008年11月18日 11:29:26
2楼
可以,前后装即可
回复
mwf78
2008年11月18日 14:09:50
3楼
可以装下,就是做排有点难度!
回复
cz13306196492
2008年11月18日 16:07:48
4楼
dss是三相四线表吗?
回复
cyb7311
2008年11月18日 16:30:44
5楼
前后装即可,电度表需要安装在前面,空间确实有点紧张,
回复
zlj5165
2008年11月18日 22:03:33
6楼
轻松,前后装,排也非常好做
回复
duhongquan
2008年11月18日 22:37:01
7楼
可以装下的,出现开关分前后排安装,分支排要规范走线,并且加热缩套管!
回复
信马由缰
2008年11月20日 21:42:55
8楼
谢谢各位!谢谢各位!谢谢各位!
回复
sunjiexz
2008年11月23日 17:13:45
9楼
肯定是装下了。前面3个开关,后面3个开关,然后开关下面放CT,最下面放电度表,,CT最好选用BH0.66型
回复
sdwfcmj
2008年11月24日 08:49:32
10楼

可以放下,电流互感器品字型布置,在上面做好ABC的标识,把电度表安装在开关后,做安装电度表用的特殊安装表,铜排很好做,刀开关下来做汇流排,断路器上口都从汇流排上接下来,欢迎上我的网站共同交流,我是专业设计箱式变电站的
http://electricalhome.5d6d.com/?fromuid=1
回复
zsb87950337
2008年11月24日 17:00:26
11楼
我看这样排列吧.前面排四只出线开关,后面排两只开关,电度表排列在刀开关两侧两只,后面两只出线开关并列两只电度表,两只电度下面再安两只电度表.电流互感器品字形安装这样就安装下了.做排做线都好做.
回复