某车间冷却塔型号变更对屋面梁板影响.2~3号轴线上冷却塔设计荷载为3000kg/台,现实是3200kg/台.且冷却塔位置变动,则相应位置次梁不满足要求.基础及框架柱满足要求.故建议对原有框架采取加固措施.相关梁平面布置图如附件.还有就是相关梁的配筋和截面尺寸.就这条件能进行 碳纤维加固计算吗?希望有经验的大哥大姐帮帮忙,谢谢
2~3号轴线上冷却塔设计荷载为3000kg/台,现实是3200kg/台.且冷却塔位置变动,则相应位置次梁不满足要求.基础及框架柱满足要求.故建议对原有框架采取加固措施.
相关梁平面布置图如附件.还有就是相关梁的配筋和截面尺寸.
就这条件能进行 碳纤维加固计算吗?
希望有经验的大哥大姐帮帮忙,谢谢