今天画一PT柜,设计院蓝图上无带电显示器,出于安全考虑我加了一个,可后来师傅说出于安全考虑要去掉带电显示器,师傅也没有仔细讲,现在很困惑,大家能告诉我为什么吗?谢谢!:)
今天画一PT柜,设计院蓝图上无带电显示器,出于安全考虑我加了一个,可后来师傅说出于安全考虑要去掉带电显示器,师傅也没有仔细讲,现在很困惑,大家能告诉我为什么吗?谢谢!:)
2楼
PT柜就是提供电源的,你说要装带电显示器啊,不装是正确的,如果装了,万一带电显示器坏了,不熟悉的人会误以为PT柜里没有电,而造成触电事故啊,呵呵,我是扬州北辰电气设备有限公司的环网柜设计人员,有空交流:0514-82261332
回复
3楼
一般带电显示器传感器一般接在是取自高压出线侧。对于PT来讲,高压首端接高压母线,末端接地(也即无高压出线侧)。因此传感器不太好安装。这是我的一点愚见,不见得对
回复
4楼
我处有很多AH6B、10B、16B的低压断路器,没有图纸,查其故障来很头疼?那位大侠能提高其控制回路原理图。另:我发现柜子里有两个整流装置,请问是做什么用的?谢谢
回复
5楼
谢谢你的答复 但是按照你那么说的话 像母联 进、出线柜子都有带电显示器 那么如果柜子的带电显示器坏了 工人误操作也会不安全啊
回复
6楼
谢谢你的答复 听着蛮有道理
回复
7楼
呵呵,是没有必要而已.
既然你准备在PT柜放带电显示器,为什么不在前一个柜的出线放呢?
这样也更符合设计习惯!
-------------------------------------------------------------
专业生产各种断路器和成套设备.
VS1,VHP,ZN12,ZN28到5000-50kA等级.
12kV,24kV,40.5kV----中置,落地,侧装式断路器(固封极柱和普通灌装真空灭弧室)
各种非标断路器和PT,隔离,接地,计量手车!
各种非标和正标成套柜体和整柜!
具体可咨询:13661879995!
[
本帖最后由 hykglu 于 2008-12-15 15:34 编辑 ]
回复
8楼
如果是手车式PT柜,是不必用带电显示器的,因为此柜带电体只在母线室,显示有电无电,没有实际意义,况且,一般也配电压表的。
如果是固定安装PT的,则考虑五防的话,会加个带电显示器,同时还可以起到电磁锁强闭锁电源的作用。
回复
9楼
不敢苟同9#的意见,有做广告嫌疑
回复
10楼
同意2#、7#、8#的意见,看来都是高手
带电显示器一般安装在进线柜的进线侧(起到电源指示的作用),出线柜的出线侧(方便维修观察是否安全)。
回复
11楼
学习了,以前这方面没注意啊
回复