向大家请教个问题,假如制冷主机温差增大(由7-12℃,△T=5℃增加到7-15℃,△T=8℃),制冷量不变(冷冻水流量变小),蒸发温度(假设为2℃)不变,冷凝温度不变(冷却塔为32-37℃),COP是如何变化?[ 本帖最后由 superzhu0718 于 2008-11-21 09:31 编辑 ]
向大家请教个问题,假如制冷主机温差增大(由7-12℃,△T=5℃增加到7-15℃,△T=8℃),制冷量不变(冷冻水流量变小),蒸发温度(假设为2℃)不变,冷凝温度不变(冷却塔为32-37℃),COP是如何变化?
[
本帖最后由 superzhu0718 于 2008-11-21 09:31 编辑 ]
2楼
蒸发温度不变,温差增大应该是制冷量减少。cop植减少。
回复
3楼
我的理解是蒸发温度不变,系统冷负荷不变,所以主机制冷量不变,因此过冷度不变,COP也不变,而是系统由原来的7-12(△T=5)变成了6-14(△T=8),(如果将冷冻水出水温度设定在7℃,△T=8不变,则COP会提高)不知这样理解是否有问题,请高手指正!
[
本帖最后由 superzhu0718 于 2008-11-17 16:19 编辑 ]
回复
4楼
制冷量增大。
COP,则要看冷凝器的情况才能确定。
虽然低压不变,但高压增加,压机负荷是加大的。
COP的话,要由其工作点确定。这就是要看系统的设计了。
回复
5楼
个人观点,仅供参考!
1.本身这个问题就有点问题,呵呵。如果实现冷冻水流量不变,温差变大,也就是说蒸发器提供的冷量要变大。怎么来实现呢?蒸发温度不变,你只能增大制冷剂质量流量了。
2.该问题不合理,希望修改一下题目再来讨论!
回复
6楼
我已经改变了条件,各位大虾再帮我看看:lol
[
本帖最后由 superzhu0718 于 2008-11-21 09:43 编辑 ]
回复
7楼
从理论上来讲,蒸发温度和冷凝温度保持不变,COP就保持不变。
回复
8楼
从理论上来讲,制冷量保持不变,COP就保持不变。
不知道你是要设计冷机还是改变冷机的运行工况?
回复
9楼
冷冻温差是指冷冻水的温差吗?只要你出水温度维持在7度,蒸发温度就不会变,只是冷冻水的热交换改变了,水量少了热交换时间长了而已。
回复