求教个关于消防水箱水量水位的问题
gaoxiaofei3511
2008年11月17日 10:13:01
只看楼主

大家在做消防水箱时,是如何确定消防水箱最低液位,低液位报警水位,正常水位,高液位报警水位的之间的关系的??大家讨论下:handshake[ 本帖最后由 gaoxiaofei3511 于 2008-11-17 10:25 编辑 ]

大家在做消防水箱时,是如何确定消防水箱最低液位,低液位报警水位,正常水位,高液位报警水位的之间的关系的??
大家讨论下:handshake

[ 本帖最后由 gaoxiaofei3511 于 2008-11-17 10:25 编辑 ]
免费打赏
gaoxiaofei3511
2008年11月17日 10:26:00
2楼
求教个关于消防水箱水量水位的问题
回复
hxhlyh
2008年11月19日 22:02:25
3楼
非消防状态下,最好时刻保证消防水箱内的有效水容积。
回复
hxhlyh
2008年11月19日 22:04:00
4楼
消防水箱最低液位--出水管口最高处,但为了防止空气吸入,最低液位最好高出出水管口最高处500mm
回复
hxhlyh
2008年11月19日 22:05:11
5楼
低液位报警水位--意义不大,我个人认为就是保证足够的有效容积的那个水位。
回复
hxhlyh
2008年11月19日 22:06:10
6楼
正常水位--高出上帖低液位报警水位100-200mm
回复
hxhlyh
2008年11月19日 22:06:51
7楼
高液位报警水位--高出上帖正常水位50-100mm