粱、柱、板截面取值
qingmu618
qingmu618 Lv.3
2008年11月17日 09:35:07
只看楼主

粱、柱、板截面取值原则一、柱 按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002。 柱的最小边的尺寸为300mm,但工程中一般框架柱截面高、宽均不小于400mm。 二、粱 1、 框架粱 (1)、粱宽一般取250mm、300mm、350mm (2)、粱高取跨度的1/10-1/13 次粱 (1)、宽度为200mm、250mm (2)、 粱高为1/10-1/14悬挑梁 一般取为悬臂长的1/4~1/6

粱、柱、板截面取值原则
一、柱 按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002。 柱的最小边的尺寸为300mm,但工程中一般框架柱截面高、宽均不小于400mm。
二、粱 1、 框架粱 (1)、粱宽一般取250mm、300mm、350mm
(2)、粱高取跨度的1/10-1/13
次粱 (1)、宽度为200mm、250mm
(2)、 粱高为1/10-1/14
悬挑梁 一般取为悬臂长的1/4~1/6
常用的梁高有:250、300、…、750、800、900、1000。
常用的梁宽有:120、150、180、200、220、250、300、以50的模数递增。
现浇结构中,一般主梁至少应比次梁高出50mm,如主梁下部钢筋为双层配置,或附加横向钢筋采用吊筋时,应高出100mm 。
经济夸度:板:1.7-2.7m,主梁:5-8m,次梁:4-6m。
粱截面尺寸取值原则
序号 构件种类 简支 多跨连续 悬臂 说明
1 次梁


现浇整体肋形梁
2 主梁


现浇整体肋形梁
3 独立梁



4 框架梁 ~
现浇整体式框架梁
5 框架梁 ~
装配整体式或装配式框架梁
6 框架扁梁 ~
现浇整体式钢筋混凝土框架扁梁
7 框架扁梁 ~
预应力混凝土框架扁梁




三、板
在一般荷载下,板厚度取板跨的1/36-1/45左右,但不小于100mm(个别房间也不应小于80mm)。
板的最小高跨比
板的支承形式 板 的 类 型
单 向 板 双 向 板 悬 臂 板 无 梁 楼 板
简 支 1/35 1/45 1/35 (有柱冒)
连 续 1/40 1/50 1/12 1/30 (无柱冒)
注:板厚 / 板短边方向的计算跨度
框架梁、柱截面尺寸及材料 [来自《混凝土结构》P437]
一、 梁的截面尺寸
(1)、梁截面高度
主梁取:1/8---1/14 次梁取:1/8---1/12 [来自《混凝土结构》P266]
现浇式 ~
装配式 ~
( 为梁的计算跨度,当梁上较大荷载设备时, 还可以加大,但不宜大于净跨的1/4)
(2)、梁截面高度
~ 且宜≥200mm
二 、 柱的截面尺寸
理论一:柱截面尺寸的确定方法,一般是根据柱的轴向压力设计值估算,建议

式中: A—柱的截面面积;
—混凝土轴心抗压强度设计值
N—柱轴压力设计值,可按该柱负荷面积大小,根据竖向荷载的经验数据估算;
根据设计经验,民用建筑多层框架结构的竖向荷载标准值(恒+活)平均为14kN/m²左右。对于住宅(轻质墙体)一般为14~15kN/m²,墙体较少的其他民用建筑一般为13~14kN/m²。这些经验数据,可作为初步设计阶段估算墙、柱及基础荷载,初定构件截面尺寸的依据。一般民用建筑,如住宅楼、办公楼等,其楼面活茶载标准值较小(2.0kN/m²),仅占总竖向荷载的10%~15%。故为简化起见,在设计中往往不考虑活载的折减,偏安全地取满载分析计算。恒、活载综合分项系数为1.25。
由A可定出柱截面的高度 和宽度 。柱截面可做成矩形或方形。一般要求: 不宜小于400mm; 不宜小于300mm。
理论二:
柱截面的高度 和宽度 应大于柱计算长度的( )的1/25,即 、 > ,一般可取( ~ , 为层高。
也可根据柱子支撑楼板的面积所承受的恒载、活载及墙重等,计算柱的最大竖向轴力设计值 ,考虑水平荷载的影响乘上系数预估柱子截面尺寸 。
式中 ——柱组合的轴向压力设计值;
S——按简支状态计算的柱的负载面积;
——折算在单位面积上的重力荷载代表值;
——考虑地震作用组合后柱轴压力增大系数;非地震1.05~1.10;地震1.10~1.20
—— 验算截面以上楼层层数;
——框架柱轴压比限值,对一级、二级和三级抗震等级,分别取0.65,0.75和0.85。
非地震 ~
地震 ~
一级抗震等级
二级抗震等级
三级抗震等级 ( —混凝土轴心抗压强度设计值)
抗震等级表
序号 结构类型 设防烈度
6 7 8 9
1 框架结构 房屋高度(m) ≤25 >25 ≤35 >35 ≤35 >35 ≤25
2 框架 四 三 三 二 二 一 一

柱子截面一般取 不宜小于400mm; 不宜小于350mm,柱子净高与截面的高度 之比宜大于4,否则为短柱。
地震地区柱子截面宜是方形或接近方形的矩形。

框架柱截面的快速估算
2007-10-16 20:45柱截面估算:
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
   fc---砼轴心抗压强度设计值
   Nc---估算柱轴力设计值

2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β---水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
   C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2

3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
   A---柱子从属面积
   q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
筒体、剪力墙结构:15~18 单位:KN/(M*M)
4、适用范围
  轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算



梁高按构造取:
剪支梁--1/8~1/12
连续梁--1/12~1/15
挑梁---1/5~1/6
梁宽与梁高比为1/3~1/2,柱宽要大于梁宽,所以由梁宽得出柱宽, 同时,我们也要考虑层高及柱子的主要受力方向来调整柱子的尺寸, 以及通过PK验算柱的轴压比来调整柱子的尺寸~
楼板厚度按构造取:
单向板:短边的1/35
双向板:短边的1/40
悬臂板:悬臂长的1/12
不过个人觉得板厚一般不要小于80,通常取的板厚有80,100,120,130,150
楼板厚度估算:
单向板:短边的1/35
双向板:短边的1/40
悬臂板:悬臂长的1/12

梁高与跨度的关系
主梁一般取为跨度的1/8~1/12
次梁一般取为跨度的1/12~1/15
悬挑梁一般取为悬臂长的1/4~ 1/6
梁宽
主梁 200,250,300……
次梁 200……
免费打赏
sir_palatin
2009年06月17日 19:37:51
2楼
设计截面取值:
规范版:
梁 主:1/8 -1/10 次 1/10-1/12
板厚度:单1/35厚度 双1/40 板跨大于4m取大点
柱 N/fcA

经验版:
梁 主:1/8 -1/10 次 1/10-1/12
板 面积《20 取100 〈30取120 〈40 140 〉50 取160或170
柱 N/fc A

有兴趣的加我QQ:455481484
群:53691034
回复
xys220
2009年06月25日 09:02:12
3楼
我来顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yanglishan2006
2009年07月30日 16:16:43
4楼
很不错 正需要!!
回复
crossday
2009年07月30日 20:50:31
5楼
89规范 梁高取1 /8-1/12 新规范1/10-1/18这个好多专家和论文已指出了不合理性。具体大家可以查询一下这个方面的资料。


柱截面300 平时大多做成》400考虑到钢筋锚固长度等 及梁柱节点施工
回复
雪山飞狐666
2009年08月09日 16:11:32
6楼
经验之谈,对我们这些刚做结构设计的还是很有用处,谢谢楼主了,
回复
jdzjian
2010年03月10日 19:55:26
7楼
受教了
回复
jdzjian
2010年03月10日 19:56:22
8楼
支持发帖
回复
五子点状元
2010年03月10日 21:11:13
9楼
写的不错,继续努力啊
回复
ilikemeat
2010年03月10日 22:24:52
10楼
总结的很好哦。。
回复
alexhitty2003
2010年03月10日 22:54:29
11楼
好贴 一定要顶
回复

相关推荐

APP内打开