KYN28开关柜联锁问题
mrxc
mrxc Lv.2
2008年11月16日 22:33:23
只看楼主

KYN28开关柜能否实现只有当断路器室门关好后才能摇动手车,手车摇动后门不能打开,只有当手车退至试验位置后,断路器室门才能打开。

KYN28开关柜能否实现只有当断路器室门关好后才能摇动手车,手车摇动后门不能打开,只有当手车退至试验位置后,断路器室门才能打开。
免费打赏
lingxuct
2009年01月03日 07:43:10
12楼
好象没这个必要吧?
断路器在合闸状态下是无法摇到工作位置的,断路器在分闸状态下,开门也无安全问题。
回复
xgdtcs
2009年01月03日 10:38:07
13楼
呵呵,这个联锁理念是欧洲标准要求的,现在也越来越被国内用户接收、要求或采纳了。当你理解“人的生命大于一切”的时候,就会理解为什么会有这样不嫌繁琐的强制结构设计了:(不怕一万,就怕万一)
1)当万一手车或其他接口联锁失效或有缺陷时,开门操作会发生什么?
2)当万一手车进入短路或故障缺陷回路,开门操作会发生什么?
3)当手车或回路确实在故障的状态(却未被发现)中,强制关门操作,其实就是最后一道保护屏障了:victory: 生命线:lol
回复
w8cpsj
2009年02月19日 16:55:42
14楼
生命大于一切,有必要,支持。
回复
jiangsuleo
2010年04月07日 13:17:46
15楼
楼上有没有相邻两台的连锁呢,一样的目的
回复
xiaoxie.z.f_520
2010年05月19日 11:14:38
16楼
谢谢,很高兴又学到了一些。
回复
wz207
2010年05月20日 00:31:28
17楼
生命大于一切,有必要,支持。
回复
hwc_wy
2010年05月21日 11:39:27
18楼
有些不合理或蹩脚的连锁反而在故障时不能及时断开或打开,使问题复杂化了,国外强调更多的是保证基本连锁上增加人们的认知上的,增加的附加强制闭锁也往往要求简单实用明了就好,原设计已经考虑了试验位置等闭锁情况,门开与不开,存在的危险肯定是不同的,但是不同到什么程度要搞清楚。
回复
hwc_wy
2010年05月21日 11:42:52
19楼
第一种装在手车上感觉不方便,如果不在柜内,要调试或在台子上检查维护底盘车,不是很麻烦了,至于上面说的没涉及到运动中的闭锁,运动中,操作手柄是没有离开的,所以不能打开,离开了也就没有在运动中,所以上面老兄说法不够确切
回复
yeyishuang_a
2010年05月21日 20:23:53
20楼
同意12和18楼意见。KYN28柜手车室门打开时其防护等级也有IP2X.。
回复
wangxf
2010年05月22日 13:51:40
21楼
生命大于一切,有必要,支持
回复

相关推荐