KYN28开关柜联锁问题
mrxc
mrxc Lv.2
2008年11月16日 22:33:23
只看楼主

KYN28开关柜能否实现只有当断路器室门关好后才能摇动手车,手车摇动后门不能打开,只有当手车退至试验位置后,断路器室门才能打开。

KYN28开关柜能否实现只有当断路器室门关好后才能摇动手车,手车摇动后门不能打开,只有当手车退至试验位置后,断路器室门才能打开。
免费打赏
gs_2000
2008年11月17日 09:09:56
2楼
完全可以做到这个联锁要求。通过门与断路器底盘车的机构联动来实现。

这个联锁的非官方名称叫“关门操作”,防止推进断路器过程中被故障电弧伤害,确保操作人员的人身安全。

请版主加精,呵呵......
回复
wysh
2008年11月17日 09:15:13
3楼
楼上能否详细描述下,如果有图片或者图纸说明更好了
回复
gs_2000
2008年11月17日 09:39:08
4楼
附件里有两个草图,左边是底盘车机构,右边是门上的顶片。只有门关上,顶片将底盘车机构图上部的两个滚轴向两边顶开,才能将推进手柄伸入操作孔进行摇动推进操作。

不会直接贴图,只好这样马马虎虎了,上传已个EXCEL的压缩文件,不知是否看得懂。

老万,是否已理解?谢谢!
回复
yyc815001
2008年11月17日 09:50:04
5楼
呵呵,老万真大方
这玩意好简单的
做柜体的时候如果断路器有这种功能的话
你可以直接向断路器供货商要图纸的
回复
gs_2000
2008年11月17日 09:53:35
6楼
是挺简单的,知道了就不神秘了......
回复
wysh
2008年11月18日 11:53:19
7楼
呵呵,大概可以想象是什么样的东西了,非常感谢gs_2000和小翠的回复。
回复
robert.shi
2008年11月19日 12:21:08
8楼

也可以通过门侧面的一个挂钩与断路器连锁.
回复
xgdtcs
2008年12月29日 22:40:50
9楼
附件里有两个草图,左边是底盘车机构,右边是门上的顶片。只有门关上,顶片将底盘车机构图上部的两个滚轴向两边顶开,才能将推进手柄伸入操作孔进行摇动推进操作。

看您(4#)这个方案,只是解决了关门进车的联锁(第一步问题:lol ),却没有解决“手车摇动后门不能打开,只有当手车退至试验位置后,断路器室门才能打开。”的联锁要求啊:)
楼主的原意是关于“完全强制关门操作的联锁”怎么实现:loveliness: 而不是局部问题的解决方案,;P 嘿嘿
后者(第二步)是以帘板开合机构在进车过程中的夹叉运动,再通过连杆传动与柜门销的锁定来实现的。:handshake
回复
xgdtcs
2009年01月02日 11:24:08
10楼
“手车摇动后门不能打开,只有当手车退至试验位置后,断路器室门才能打开。”————的强制关门操作的联锁是这样实现的(草图方案一):lol
回复
xgdtcs
2009年01月02日 11:25:22
11楼
————的强制关门操作的联锁是这样实现的(草图方案二)
回复

相关推荐

APP内打开