一个住宅带店铺工程,二楼卫生间污水立管经过一楼厨房,卫生洁具排水横管在厨房操作台上方,采取什么保护措施?一楼厨房废水立管与二楼卫生间污水立管重合,一楼厨房废水可否排入污水立管,或者立管位置偏移,厨房废水单独排出?
一个住宅带店铺工程,二楼卫生间污水立管经过一楼厨房,卫生洁具排水横管在厨房操作台上方,采取什么保护措施?一楼厨房废水立管与二楼卫生间污水立管重合,一楼厨房废水可否排入污水立管,或者立管位置偏移,厨房废水单独排出?
2楼
二楼卫生间降板,排水管同层敷设
回复
3楼
一楼排水是否单独排除要看是否符合给排水设计规范,至于1楼厨房废水立管与二楼卫生间污水是否可以合流,那要看采用何种排水方式了,是合流还是分流。
回复
4楼
1、二楼和一楼是一家吗?若不是建筑设计有问题,不满足住宅规范 “3.4.3 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层。可布置在本套内的卧室、起居室(厅)和厨房的上层;并均应有防水、隔声和便于检修的措施。”
2、一楼厨房废水管单独排出。
回复
5楼
同意上层的说法啊
回复
6楼
建筑上的确不满足规范的,但如果必须得做的话就可以把二层卫生间地面升高,做个夹层!横管从夹层里过啊!
回复
7楼
同意上面的说法 啊!
回复
8楼
同意4楼和7楼的做法
回复
9楼
二楼和一楼是一家
回复