高规中的静水压力指的是高位水箱至最底层消火栓的高度吗?
qjy1982
qjy1982 Lv.2
2008年11月14日 20:35:25
只看楼主

请问各位:高规中的静水压力指的是高位水箱至最底层消火栓的高度吗?75米高的建筑消火栓需要分区吗?商住楼属于综合楼吗,它的消火栓火灾延续时间应该是2小时还是3小时?商业服务网点面积300平方米是指单个网点呢还是指所有网点面积之和?消防电梯前室的消火栓算在该楼层消火栓数量之内吗?急盼解决!

请问各位:高规中的静水压力指的是高位水箱至最底层消火栓的高度吗?75米高的建筑消火栓需要分区吗?商住楼属于综合楼吗,它的消火栓火灾延续时间应该是2小时还是3
小时?商业服务网点面积300平方米是指单个网点呢还是指所有网点面积之和?消防电梯前室的消火栓算在该楼层消火栓数量之内吗?急盼解决!
免费打赏
kibo
2008年11月14日 23:09:40
2楼
75米以现在的系统高度100米分区来算,应该是可以做到不分区的。但是还是有些不同意见,主要是稳压装置扬程的选择导致系统平时压力超过100米的情况。单纯以几何高度确定分区而不考虑稳压装置的增压影响,和规范规定是不符的。

商住楼从定义上来看,肯定属于综合楼的一种。但规范单独规定了商住楼,其采取的消防措施和公共建筑组成的综合楼明显是不同的。个人认为可以采取2小时。

商业网点300平方指单个的面积,也就是说商业网点组成的连片建筑,其面积没有规定上限。

住宅楼的前室消火栓显然可以计入消火栓数量。但是非住宅类居住建筑和公共建筑,最好不要计入。
回复
hxhlyh
2008年11月14日 23:43:30
3楼
单纯以几何高度确定分区而不考虑稳压装置的增压影响,和规范规定是不符的。
:victory: :victory: :victory:
回复
qjy1982
2008年11月17日 08:37:30
4楼
高规中的静水压力指的是高位水箱至最底层消火栓的高度吗?
回复
2002-ytf
2008年11月17日 14:55:35
5楼
先找一下别人的帖子,把涉及消防分区的:'( 列出来。
然后结合栓规的概念、或你认为有一定价值的书或手册算一个
这样的讨论才有意义、参加的人或许多点

[ 本帖最后由 2002-ytf 于 2008-11-17 14:56 编辑 ]
回复
yuxima
2008年11月17日 15:13:49
6楼
既然消防泵启动了,应该算动压了.
回复
小男188
2008年11月17日 15:55:17
7楼
住宅楼的前室消火栓显然可以计入消火栓数量。但是非住宅类居住建筑和公共建筑,最好不要计入。
郑州这边就是这么审图的
回复

相关推荐

APP内打开