我公司变压器容量为6300kVA,一次电流为55.7A,电压为66kV;二次电流为577A,电压为6kV;一次侧CT设计时选了150/5的。看了一下规程DL/T886-2004,上面写着Ipn大于等于1.25Ib,55.7*1.25=70那么是不是说电流互感器可以选择75/5的,或者是100/5的。我们现在用的电流互感器型号为LB5-66W1。
如果从计量角度考虑,75/5是完全可以的。
[
本帖最后由 互感器 于 2008-11-21 21:17 编辑 ]
回复
3楼
动稳定性?!
回复
4楼
从保护角度考虑,是要在看主变接线前提下看用微机保护还是电磁型保护的,通过计算差动来考虑两侧变比配合。若能满足需求,选择75/5是可以的,动稳定一般能满足需求(一般是30倍In)。
回复
5楼
CT变比大小,主要是满足保护和测量的要求,并不是二次的电流越大越好;从保护角度考虑,CT一次电流越大,抗磁饱和的电流值也会大,保护误动和测量失真的情况就会减少。
在微机测量和保护上,CT二次电流小点比大点要好。
回复
6楼
感谢大家的精彩点评,谢谢了,祝大家都能考上注册电气工程师。
回复