请各位老师我们单位的空调线路需要多大电缆和开关
chuijian100
2008年11月13日 21:21:11
只看楼主

我们单位有四层办公楼,每层10间办公室.每间配1.5匹空调1台.应该怎么配置.具体怎么算.主线路开关和电缆.和每层分开关、电缆多少。我们是三相电。空调是2相电。其中有两层用1相。

我们单位有四层办公楼,每层10间办公室.每间配1.5匹空调1台.应该怎么配置.具体怎么算.主线路开关和电缆.和每层分开关、电缆多少。我们是三相电。空调是2相电。其中有两层用1相。
免费打赏
lingxuct
2008年11月14日 07:22:52
2楼
四层楼每层按单相供电不合理,“其中有两层用1相”的方法不妥。
40间,每间一个空调(按7.5A计算)加照明和其他(电脑)办公用电(按4A计算),11.5X40/3=153.3A(这是最大负载,平时不可能每个办公室都把空调开起来,就是开起来也不会全部工作在全功率下),但因上班时间是相同的,同时系数较高,取0.8吧,123A电流(三相)。
四层平均分,每层31A左右,另上公用部分(楼梯、走廊等),总开关用250A的,总箱内到每层的分开关用80A的,每层箱内总开关用63A的。
总进线(380V五芯)电缆规格要看距离长短,最小也要120的,分到每层的线可选35的。
回复
chuijian100
2008年11月18日 09:49:09
3楼
谢谢2楼的老师.只有空调用电.没其他的用电器.
回复
tianpeng20
2008年11月18日 10:28:31
4楼
四层楼每层按单相供电不合理,“其中有两层用1相”的方法不妥。
回复
caochong-1689
2008年11月18日 21:09:58
5楼
二楼解答的很详细认真!
但有2点不太明白,总计算电流123A,总开关选250A的,有何原因?
每层计算电流31A,进线开关选63A有和理由?选40A有何不妥?
我刚搞配电不久,学习中,谢谢
回复
sdbzgcy
2008年11月20日 02:55:22
6楼
我们单位有四层办公楼,每层10间办公室.每间配1.5匹空调1台空调(是单冷的,还是冷暖的,有电辅吗?).应该怎么配置(只提供1.5匹怎么算).主线路开关和电缆.和每层分开关、电缆多少。我们是三相电。空调是2相电。其中有两层用1相。

参考答案:
总输入功率:空调按3kw*40台空调+120kw,K取0.7,IK=165 A,总输入3相4线+PE线 ,电缆vv70*4+50*1,开关用dz20-3300/225/225A。
每层3相4线+PE线,电缆vv4*5,开关用dz20/125/30A,
因空调是2相电,1层L1接4台,L2接3台,L3接3台。2层L1接4台,L2接3台,L3接3台。3层L1接4台,L2接3台,L3接3台。4层L1接3台,L2接3台,L3接4台。

电缆规格选取见
http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1213281&ofid=0&pid=12334266&page=1&extra=page%3D4#pid12334266

[ 本帖最后由 sdbzgcy 于 2008-11-20 02:56 编辑 ]
回复
chotter
2008年11月20日 11:23:40
7楼
二楼解答的很详细认真!
但有问题很大,总计算电流123A,这是按照单相计算的?? 还是三相?
每层计算电流31A怎么来的??
回复