我们单位有四层办公楼,每层10间办公室.每间配1.5匹空调1台.应该怎么配置.具体怎么算.主线路开关和电缆.和每层分开关、电缆多少。我们是三相电。空调是2相电。其中有两层用1相。
我们单位有四层办公楼,每层10间办公室.每间配1.5匹空调1台.应该怎么配置.具体怎么算.主线路开关和电缆.和每层分开关、电缆多少。我们是三相电。空调是2相电。其中有两层用1相。
2楼
四层楼每层按单相供电不合理,“其中有两层用1相”的方法不妥。
40间,每间一个空调(按7.5A计算)加照明和其他(电脑)办公用电(按4A计算),11.5X40/3=153.3A(这是最大负载,平时不可能每个办公室都把空调开起来,就是开起来也不会全部工作在全功率下),但因上班时间是相同的,同时系数较高,取0.8吧,123A电流(三相)。
四层平均分,每层31A左右,另上公用部分(楼梯、走廊等),总开关用250A的,总箱内到每层的分开关用80A的,每层箱内总开关用63A的。
总进线(380V五芯)电缆规格要看距离长短,最小也要120的,分到每层的线可选35的。
回复
3楼
谢谢2楼的老师.只有空调用电.没其他的用电器.
回复
4楼
四层楼每层按单相供电不合理,“其中有两层用1相”的方法不妥。
回复
5楼
二楼解答的很详细认真!
但有2点不太明白,总计算电流123A,总开关选250A的,有何原因?
每层计算电流31A,进线开关选63A有和理由?选40A有何不妥?
我刚搞配电不久,学习中,谢谢
回复
6楼
回复
7楼
二楼解答的很详细认真!
但有问题很大,总计算电流123A,这是按照单相计算的?? 还是三相?
每层计算电流31A怎么来的??
回复