问个消防水箱进水问题
gaoxiaofei3511
2008年11月13日 19:41:46
只看楼主

高层消防水箱通过底层无负压或变频泵组供水,是否可采用浮球阀控制管道进水??个人认为,低水位时控制阀开启,通过无负压或变频泵供水,理论上能通过;而《建筑给水排水设计规范》中提到到水箱通过水泵加压供水时进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开停的装置个人认为这是在水泵单供应水箱的情况下才适合;望大家指教

高层消防水箱通过底层无负压或变频泵组供水,是否可采用浮球阀控制管道进水??个人认为,低水位时控制阀开启,通过无负压或变频泵供水,理论上能通过;而《建筑给水排水设计规范》中提到到水箱通过水泵加压供水时进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开停的装置个人认为这是在水泵单供应水箱的情况下才适合;
望大家指教
免费打赏
xiaohui875
2008年11月14日 12:55:05
2楼
你规范弄错了,这个是指的生活用水中市政水压不足向高位水箱供水的情况下,采取水泵和高位水箱的供水方式时的控制方式。
而不是你提出的消防水箱的问题。

消防水箱是保证的10分钟消防水量,自动补水主要补充的是蒸发损失。此时仅仅相当于一个给水管路上的普通用水点。


以上仅是个人的愚见。
回复
zhzlbz1
2008年11月14日 12:56:50
3楼
高层消防水箱通过底层无负压或变频泵组供水,是否可采用浮球阀控制管道进水??


可以!:handshake
回复
gaoxiaofei3511
2008年11月14日 15:47:27
4楼
问个消防水箱进水问题
回复
hxhlyh
2008年11月14日 16:08:09
5楼
无负压或变频泵组供水,是否可采用浮球阀控制管道进水??
由于系统总处于高压力状态,等同于直接由市政压力进水,所以可以!

对于水池--水泵--屋顶水箱---上行下给至用水点的供水方式,由于水泵靠水位控制,时开时停,对浮球阀冲击大,易损坏,而且浮球阀进水截面约为管道的1/2,进水量亦受影响,因此不用浮球阀,采用电动阀。
回复