在下的公司所有车间进行加层,屋面改成了彩钢瓦。本想沿用原有的平顶防雷设计的,现在顶变了彩钢瓦,不知道如何进行防雷处理了。上层也不想找设计院,让我好为难。在这儿希望朋友给予指点指点。谢谢![ 本帖最后由 ys70 于 2008-11-13 19:29 编辑 ]
在下的公司所有车间进行加层,屋面改成了彩钢瓦。本想沿用原有的平顶防雷设计的,现在顶变了彩钢瓦,不知道如何进行防雷处理了。上层也不想找设计院,让我好为难。在这儿希望朋友给予指点指点。谢谢!
[
本帖最后由 ys70 于 2008-11-13 19:29 编辑 ]
2楼
彩钢瓦比较薄,不能按照常规方式做避雷带,一做就漏了。
你可以去查查防雷设计规范。彩钢瓦下面是什么东西?有易燃物嘛?如果没有易燃物,彩钢瓦厚度又足够的话,可以用彩钢瓦做接闪器。然后用槽钢或者圆钢在房顶做个四方框,压在彩钢瓦上并可靠连接,这个框子既可以加固彩钢瓦,又可以和彩钢瓦连接,然后你把这个框子用引下线引下来再做个接地就可以了。
回复
3楼
GB50057-94第4.1.4条,下方无易燃物时,金属屋面厚度>0.5mm,可作为接闪器。但高出屋面的山墙要用避雷带保护。
回复
4楼
金属屋面用作接闪器时,如何与引下线(通常为钢柱)连接??
回复
5楼
彩钢屋面避雷带做法详见06SD702-5 电气设备在压型钢板、夹芯板上安装
回复
6楼
同意3楼的意见。下方无易燃物时,金属屋面厚度>0.5mm,可作为接闪器。但高出屋面的山墙要用避雷带保护。不管你用不用彩钢作接闪器,它实质上就是接闪器,只是彩钢厚度厚度须>0.5mm,才能作为合格的接闪器。引下线(通常为钢柱)与连接彩钢瓦采用螺栓连接。
回复
7楼
接地极如何制作?人工接地?
回复
8楼
1 板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。
2 金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于 2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于 0.5mm,铝板的厚度不应小于 0.65mm,锌板的厚度不应小于 0.7mm。
回复