只看楼主

为什么不平衡的三相四线中,中性线不允许断开?

为什么不平衡的三相四线中,中性线不允许断开?
免费打赏
ttt2050
2005年04月01日 09:21:31
22楼
因为相线与相线间电压(即线电压)为380V,如果零线断线则2路相线上所接设备共同承担380V的电压,功率相同时各承担190V,如果功率不同则有可能某相设备承担的电压远超过其额定电压220V,如此会将设备烧毁,而另外一相所接设备则由于电压不足无法工作(不会烧毁,总算还好一点),所以在三相不平横系统中零线是不能断开的。而其实即使是设计三相平衡的系统由于设备使用时段也可能出现极度不平衡的情况。这也是慎用4级开关的依据之一。

这个我一直是这样理解的,不知道对不对。
回复
nachuan_z
2005年04月01日 12:42:57
23楼
10楼正确
回复
gotostudy
2005年04月02日 11:42:42
24楼
就算是平衡的三相四线,中性线也不能断开,我们公司有一座宿舍楼,总配电箱里头的中性线接线端子松了,220V的电压升到380V,烧了好多电视,手机,惨啊!
回复
米罗kuku
2005年04月02日 12:52:13
25楼
我的理解:
在TN系统中,
三相平衡可以不用N线,三相不平衡一定不能断开N线。
回复
jinchi
2005年04月02日 13:49:30
26楼
我在补充一点,大家说的都对,在不平横的三相四线中一般多用于单相设备分组分相尽量使其平衡,如果不平横,则了中性点会飘溢,使设备电压不均衡,容易烧坏设备,但是要命的是,如果中性线断开,特别是靠近总开关侧如果断开,那部分或全部单相设备两端加载的是交流380V,单相用电设备会冒烟烧坏的。
回复
Michael.W
2005年04月02日 15:37:21
27楼
我想问一下,如果要是相线和中性线一起断开呢,可不可以?!
回复
lonely1995
2005年04月03日 23:45:20
28楼
19楼说的对 一针见血
回复
北斗星云
2005年04月04日 08:24:59
29楼
回复
北斗星云
2005年04月04日 08:28:08
30楼
回复
yunping
2005年04月04日 08:55:22
31楼
朋友,请兑现你的承诺,快送分吧!
回复