为什么在三相四线中,中性线不允许断开?
北斗星云
北斗星云 Lv.12
2005年03月30日 13:00:06
只看楼主

为什么不平衡的三相四线中,中性线不允许断开?

为什么不平衡的三相四线中,中性线不允许断开?
免费打赏
大鼻山
2005年03月30日 19:18:38
12楼
问题不成立呀。没见这种说法的。或者说,你的因果关系表达有误:负荷平衡不平衡,跟N线是否要断开无必然联系楼主的问题成立的。三相平衡负荷零线无电流,断不断无所谓。但三相不平衡负荷如断N线会造成中性点偏移。

N兄,我是这么看的:
即便是三相不平衡,在TT系统中(离变电所较远时),也必须采用4极开关而断开N极(否则危险电位危及检修人员之安全);

此外,IT发电机跟市电切换时(不论平衡与否),也需要断开N极。

总之,负荷平衡与否,跟是否断N无直接因果关系
回复
fwb9123456
2005年03月30日 21:09:06
13楼
如果中性线断开,负荷重的一相电压降低,负荷轻的一相电压升高,即:发生电位偏移,要烧负荷轻的一相的电器元件。
回复
log417
2005年03月30日 21:15:54
14楼
楼主的积分怎么这么好混啊
回复
zhao123456
2005年03月31日 09:08:19
15楼
在三相(始终)平衡系统中(如三相电动机)无须设中性线,而一般的非平衡三相系统(存在单相设备),为维持负载上三相电压的对称,必须保证中性线畅通,使负载侧中性点电位不偏移,所以规范如此规定!至于中性线开关只要火线零线一起通断自然没问题。
回复
jianghe1508
2005年03月31日 09:13:16
16楼
长见识了!
回复
liang407
2005年03月31日 10:46:35
17楼
N兄,我是这么看的:
即便是三相不平衡,在TT系统中(离变电所较远时),也必须采用4极开关而断开N极(否则危险电位危及检修人员之安全);

此外,IT发电机跟市电切换时(不论平衡与否),也需要断开N极。

总之,负荷平衡与否,跟是否断N无直接因果关系
回复
ysy419
2005年03月31日 18:53:52
18楼
同意13楼的说法,肯定是不能断开的,如果不平衡,会造成中性点会漂移。
举个例子,我们的市电就是中性点直接接地的三相四线制,构成220V/380V两种电压,即使负载平衡,也不能断开,否则就没有220V的电压了。
回复
bombcat213344
2005年04月01日 08:07:15
19楼
楼主的积分是不是斑竹给的啊
羡慕
回复
yunping
2005年04月01日 08:31:18
20楼
以下是引用pzhx110在2005-03-30 14:10:31发表的内容:

因为三相四线中的PE线和N线是在一起的,而PE线是不允许断开的,所以在TN-C系统中一般不能使用4P的断路器!这与平衡不平衡无关!
因为在三相四线制系统中,除三根相线外,另一根为电气上称为PEN线,其含义是既是电源的中性线,又是系统的保护母线,而保护母线是被我们称之为生命线,其作用为当线路中发生短路时,是短路电流的回路,并迅速切断电源回路,使设备和人员减少伤害,而中性线是系统的电流回路,主要是保护和中性线合二为一,故不允许该线断开。
回复
欢快的
2005年04月01日 08:35:28
21楼
电网不平衡还要断开N线,那不是要命吗.N线上的电压怎么来平衡三相不平衡电压.同意15楼的
回复

相关推荐

APP内打开