为什么在三相四线中,中性线不允许断开?
北斗星云
北斗星云 Lv.12
2005年03月30日 13:00:06
只看楼主

为什么不平衡的三相四线中,中性线不允许断开?

为什么不平衡的三相四线中,中性线不允许断开?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年03月30日 13:06:10
2楼
邱关源《电路》。
回复
大鼻山
2005年03月30日 13:06:34
3楼


问题不成立呀。
没见这种说法的。或者说,你的因果关系表达有误:负荷平衡不平衡,跟N线是否要断开无必然联系
回复
王若男
2005年03月30日 13:19:34
4楼
先要知道中性线的作用。首选是平衡三相相电压,可以看看配电手册
回复
zn28
2005年03月30日 13:36:06
5楼
问题改为,中性线不能单独断开,是否会妥当一点?
回复
潘振兴
2005年03月30日 14:10:31
6楼
因为三相四线中的PE线和N线是在一起的,而PE线是不允许断开的,所以在TN-C系统中一般不能使用4P的断路器!这与平衡不平衡无关!
回复
lfzs1230
2005年03月30日 15:06:50
7楼

长见识了
回复
zn28
2005年03月30日 17:29:03
8楼
规范中并未禁止断开PEN线.
回复
nlb
2005年03月30日 19:00:31
9楼


回复
nlb
2005年03月30日 19:05:10
10楼
问题不成立呀。没见这种说法的。或者说,你的因果关系表达有误:负荷平衡不平衡,跟N线是否要断开无必然联系
楼主的问题成立的。
三相平衡负荷零线无电流,断不断无所谓。但三相不平衡负荷如断N线会造成中性点偏移。
回复
大鼻山
2005年03月30日 19:12:47
11楼
问题不成立呀。没见这种说法的。或者说,你的因果关系表达有误:负荷平衡不平衡,跟N线是否要断开无必然联系楼主的问题成立的。三相平衡负荷零线无电流,断不断无所谓。但三相不平衡负荷如断N线会造成中性点偏移。

三相如果完全平衡,那么N线中无丝毫电流,那么N线为什么不直接取消呢?

我猜想楼主的意思是想探讨“三相系统中,什么情况下要断开N线”
回复