本项目总共有6个建筑单体,其中有五星级酒店,运动中心,会议中心,健康中心、餐饮中心和另外一个中心,总冷负荷达10000KW,现考虑到主机容量配置要小,以及几者的同时使用系数问题,装机容量为7736KW(800RT*2,600RT*1),冷却水系统3个冷却塔+5台冷却水泵(3用2备),冷冻水系统采用二级系统,一级冷冻水泵为定流量泵(5台),二级泵设在分水器后,12台(分六组分六组(一备一用)分别对六个单体建筑)负责各个建筑单体的阻力。请问下各位行家,这样设着有没有什么问题,还有大家有什么高见
本项目总共有6个建筑单体,其中有五星级酒店,运动中心,会议中心,健康中心、餐饮中心和另外一个中心,总冷负荷达10000KW,现考虑到主机容量配置要小,以及几者的同时使用系数问题,装机容量为7736KW(800RT*2,600RT*1),冷却水系统3个冷却塔+5台冷却水泵(3用2备),冷冻水系统采用二级系统,一级冷冻水泵为定流量泵(5台),二级泵设在分水器后,12台(分六组分六组(一备一用)分别对六个单体建筑)负责各个建筑单体的阻力。请问下各位行家,这样设着有没有什么问题,还有大家有什么高见
2楼
系统采用的是通过分集水器的二级泵系统?而不是带旁通的二次泵系统?
那么末端是定流量变温差控制?
你们算过能耗了么?与二次泵系统相比有何优势呢?
另外关于选型的问题,总冷负荷是2840+RT,你们只配2200RT的主机,极限负荷下你们怎么搞定?系统安全性呢?没有备用冷源的话,单台主机故障时候时不时打算让客人去洗桑拿?
对于一家五星级酒店,这样的设计实在是太糟糕了= =b
回复
3楼
可能是说明有误吧,一级泵是负责集水器-主机-分水器,二级泵由分水器-末端-旁通管,分级水器间设旁通管,装机容量是显得小了点,但是对五星酒店单独准备了单台800RT的主机专门负责(负荷足够大),在整个系统中,两台800RT主机优先对酒店服务,如有一台损坏,启用另外一台对酒店进行制冷,平时,一台800RT的主机负责运动中心,健康中心一级另外一个中,2000RT的即成备用也同时作为会议中心负荷。
回复
4楼
那么其实就是二次泵系统了?
请再次确认你的负荷计算,因为你无法保证今后这些建筑不会有同时使用的情况发生。
另外酒店的最大负荷大约是800RT?多少层高的酒店,好像面积相当大嘛。如果是这样的话,你采用一台800RT的主机的话我觉得是非常不合理的。800RT的主机,自然是离心机组了,考虑到酒店的入住率和客房空调的使用情况,日间负荷变化往往都可能非常大,单台离心主机很可能在部分负荷情况下发生喘振。为什么不将800RT的主机分为两台总冷量800RT的主机呢?这样也方便优化控制吧?
水泵的能耗方面你们显然没有作说明,二次泵变频么?你末端是如何控制的?这也是关键,设计中不应当回避这些问题。
By the way,“2000RT的即成备用也同时作为会议中心负荷”,2000RT是笔误么?你的描述有点让人困惑。还是把设计从头到尾系统的介绍一下吧。
最后,对于你当前的系统,就没有考虑过采用做蓄冷来作为极限负荷的备用冷源么?
回复
5楼
恩,2000RT是笔误,改为600RT,酒店晚间以及低负荷的情况下,开启600RT的,的确他们都是离心机,离心机在负荷低于25%的情况下会发生喘振,末端采用电动二通阀进行控制,二次泵进行变频控制,不好意思,我开始主要是想问下这样设置是否合理,至于变频控制方面全部是有的。
当前的系统没有考虑过蓄冷,因为当地的用电政策峰谷电价相差也不大,初期的设计也就没有采用,同时本来开始系统并不是集中制冷站的, 酒店设计了单独的系统。最后审图办的意见定为三台制冷主机,考虑到制冷量越大,COP大的这个问题,我们就朝大的主机方面选择主机,当然如果您有什么宝贵的意见,也请您指教下。
整个系统的负荷分配情况:娱乐中心1300KW,健康中心320KW,饮食中心1700KW,运动中心2400KW,会议中心2000KW,酒店2700KW。
系统采用集中制冷和采暖,冷热源:冷水机+燃油(气)热水锅炉(酒店采用四管制系统)
主机容量:7736kW,整个系统负荷的75%。
回复
6楼
关于你的意见“考虑到制冷量越大,COP大的这个问题,我们就朝大的主机方面选择主机”。这个我是有点看法。
不是说一台800RT的离心机就一定能比400RT的螺杆机能效高的,详细能耗要具体根据具体主机选型来考虑。
当然,对于单机而言,制冷量越大,单位冷量的成本会降低。
但是涉及到实际使用的话,要知道,你选一台800RT的主机,就要配相应水量的水泵,实际运行在部分负荷的时候,你的这台一次泵还是定流量的。而采用较小主机的话情况就会好一些。
其他部分的设计问题倒也不大,我说的蓄冷不仅仅是为了降低运行成本,主要是考虑到你现在的主机配置已经减少,而系统安全方面你们并没有预留备机。
回复