一类防雷建筑,即滚球半径为30米。设多高的避雷针能在6米高的平面上保护范围最大。计算结果为30米,保护半径为12米。让我很难接受,这太小了 。我的房子74米乘14米的。的放多少个避雷针啊 ?太多了 可不可以再加上避雷带啊 请教请教
一类防雷建筑,即滚球半径为30米。设多高的避雷针能在6米高的平面上保护范围最大。
计算结果为30米,保护半径为12米。让我很难接受,这太小了 。我的房子74米乘14米的。的放多少个避雷针啊 ?
太多了 可不可以再加上避雷带啊 请教请教
2楼
难道说,一类防雷建筑,单个避雷针6米水平面的保护范围最大为12米(半径)?
回复
3楼
请教各位高手 谢谢 指教
回复
4楼
请教 请教 请教
回复
5楼
一类建筑啊,貌似不能直接在房子上加避雷带,要单独设避雷措施啊。具体是什么东西呢?能讲讲么?
如果要放避雷针保护,可能要放不少针。你可以变通一下,在房子四角立四根钢塔,然后靠四根钢塔之间拉避雷线拉成个矩形来保护嘛。如果房子太长,也可以酌情处理做成“日”字或“目”字型。
回复
6楼
高手 请指教
我这处是乙炔站
通过对于教科书和新老版本设计手册有如下所得:
教科书和新版本的是我所用的有滚球半径分类,结果就是30米高的针在6米高度只保护12米。然而老的设计手册则公式不一样,通过计算6米高度保护为33米。
同时本次设计,避雷针真的是不够保护啊 ,次建筑的正面全是门,而却有车道,所以正面的还不好放。
以上面前辈所说,不知算是架空避雷线形式?有具体规范?
况且我看设计手册一类可以用避雷带请您指教?指教? 救急?
回复
7楼
我手头没有相关的规范,但是我记得燃气规范里面提到过--小规模的天然气站、煤气站(或者什么储运站)按照二类防雷考虑--原话记不清了。也就是说,在相应的规范里面已经给你的建筑规定好了防雷等级,你按照防雷等级做就可以。
如果真的是一类防雷,那么就不能象二类防雷一样--在屋面上做避雷带防雷了,必须要做独立避雷针。而这个独立避雷针之所以独立,是因为要与被保护的建筑完全独立,不允许象二类防雷一样--接闪器安装在屋面,引下线采用结构钢筋或单独沿墙下引。在某些极端情况下,二类防雷建筑的措施可能会引起此类建筑发生火灾或爆炸。
因为你的建筑比较长,面积比较大,如果用独立针可能有困难,或者布置起来很不美观,所以我建议你在四周立钢塔,做独立的避雷线,接地一定要做好。一定要独立,如果真的是一类建筑的话。
另:这种要命的建筑,尽量采用保守设计。不推荐使用什么高科技避雷针或提前放电避雷针之类。
[
本帖最后由 dljeth 于 2008-11-19 19:36 编辑 ]
回复
8楼
感谢 前辈啊
我在看看规范
不过请问前辈 :这种架空避雷线计算原理是不是就是一种避雷线,所选材料是什么和避雷线一样。如果是“日”或“目”行是不是就得在中间另加钢塔。而且要考虑这钢塔的避雷?
感谢啊 感谢 啊
回复
9楼
算不上前辈,坛子里的前辈太多啦。你叫我前辈,有人眼热了要砸我的脑袋地。
避雷线所选材料用钢缆就可以呀,这东西和输电线路上面的避雷线有什么区别呢?
中间做成目字网格或田字网格后,74米的跨度太大,那就再加钢塔,不要让避雷线下垂太多,减少了保护面积。
这个避雷系统所有的东西都是连成一体并可靠接地的,钢塔与避雷线电气上是连接的,钢塔的避雷不就是避雷线的避雷嘛?钢塔和避雷线的作用不就是让雷电劈到它而劈不到乙炔站嘛?那你还考虑什么钢塔的避雷呢?
不知道你这个乙炔站里面有没有用电回路,有没有配电箱,如果有,建议考虑一下过电压防护。
刚才忘记告诉你一件事情了,这个乙炔站比较麻烦,地方上对这种场所是非常关心的。你的防雷设计完毕后,不要急着施工,要到你们当地的防雷办去办理手续报批,防雷办会审查你的设计方案,审查通过后才能实施(防雷办水平高低暂且不论,而且他们还会跟你要点钱)。一方面可以给你把关,另一方面,通过了他们的审查,程序上不就合理了嘛?你自己不就不着急了嘛?责任也可以稍微减轻了一点,领导问起来不是也可以说清楚了嘛?不过他们如果向你推销产品(往往都是什么高科技避雷针),最好别用,拿规范卡住就可以了。
回复
10楼
感谢 感谢 问题很棘手,我们是厂内的有时可能不过地方,所以更没底。我现在在两手准备,一个是避雷针好像得7个,但太占地还当道,有时有几小块根本保护不到而师父说主要保护院内罐车,房子在加避雷带。上面有针,在下面又加避雷带?
第二就是架空避雷线正如您所讲的方案,只是学生我没做过师父也说她没弄过,所以没底。也挺愁的 还急
不过很感谢您 哈哈 已经帮了很大的忙了
回复
11楼
房子如果真的是一类防雷,那就别加避雷带,规范不允许。而且一旦落雷,建筑物的引下线如果和其它物体发生放电,爆炸的危险性也不是没有。
老老实实的去做独立避雷设施吧,院内有罐车那就在停车场用独立针保护。房子我还是建议采用钢塔包围拉避雷线,在房子上空拉成网格。