排烟风机能放在空调机房吗?
hhxx_12315
hhxx_12315 Lv.2
2008年11月12日 19:27:09
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风机能放在空调机房吗?我想把排烟风机跟空调机放在同一个机房,有没有什么限制?

排烟风机能放在空调机房吗?我想把排烟风机跟空调机放在同一个机房,有没有什么限制?
免费打赏
hhxx_12315
2008年11月13日 16:49:16
2楼

那就是说最好还是不要放一起了?有条件的话是不是还是应该分开设机房?
回复
waj
2008年11月13日 18:45:10
3楼
放的下的话,是可以的,但是既然放得下,为啥不隔成两个房间咧.
回复
mengnan110
2008年11月13日 19:07:38
4楼
机房应设置喷淋系统?版主,能告诉我哪边规定的吗?
回复
waj
2008年11月14日 14:54:59
5楼
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

达不到这两条的话,可以不设。