高静压风盘的压头到底是多少?
hutao1983
hutao1983 Lv.2
2008年11月12日 14:58:58
来自于中央空调
只看楼主

最近做了个医院的中央空调工程,建筑面积十万方。图纸设计中标明风机盘管为高静压型,但我查了有关盘管厂家的参数说,有的定义机外静压为30Pa为高静压,有的定义机外静压50Pa的为高静压。我想请教一下,高静压在国家标准风盘中压头是多少?压头和送风距离,简单的换算是不是10Pa/m?

最近做了个医院的中央空调工程,建筑面积十万方。

图纸设计中标明风机盘管为高静压型,但我查了有关盘管厂家的参数说,

有的定义机外静压为30Pa为高静压,有的定义机外静压50Pa的为高静压。

我想请教一下,高静压在国家标准风盘中压头是多少?


压头和送风距离,简单的换算是不是10Pa/m?
免费打赏
hutao1983
2008年11月12日 15:36:36
2楼
是没人知道,还是对这问题不肖?
回复
zhanglun1012
2008年11月12日 17:23:51
3楼
:funk: :funk:
回复
waj
2008年11月13日 20:10:34
4楼
普通风盘静压为0,中压风盘静压为30Pa,高压风盘静压为50Pa.还不放心的话,可以直接问设计人员.
回复
vf_19s
2008年11月14日 09:21:28
5楼
这个= =?插一句,普通风盘的静压就为0了么...那低静压风盘和普通风盘有啥区别?还是叫法不一样?
回复

相关推荐