10KV高压元件布置
dudonghong1234
2008年11月12日 14:31:17
只看楼主

10KV高压元件布置及地基图

10KV高压元件布置及地基图
14169e148dd96a019e78.rar
92.4 KB
立即下载
免费打赏
sdwfcmj
2008年11月12日 15:02:16
2楼
下不来,下不来,怎么回事?
回复
lingxuct
2008年11月13日 05:26:08
3楼
KYN28A-12的柜高好象不是1700(或更不是1500)吧?
其次,柜下纵向槽钢的位置是不是有问题?会不会档住二次电缆的穿孔。

穿二次电缆的空间:(800-630-50)/2=60,再减去柜底角钢(或电缆孔外沿至柜侧外面距离),最多不到40了,如果安装有点偏差,纵向槽钢会档住电缆孔。(ABB柜子在这位置用∠50X5的角钢,小一点能留出二次电缆穿孔)

柜前二次电缆穿孔不需要800,有150差不多了,做在(正面)柜左侧。二次电缆在柜前的沟只应在穿向柜内处设盖板,柜前要推断路器的小车,应用水泥做平。但深度200倒不够,因上部(盖)水泥有100,穿电缆位置只有100了,建议到300深度。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-13 05:48 编辑 ]