2楼
下不来,下不来,怎么回事?
回复
3楼
KYN28A-12的柜高好象不是1700(或更不是1500)吧?
其次,柜下纵向槽钢的位置是不是有问题?会不会档住二次电缆的穿孔。
穿二次电缆的空间:(800-630-50)/2=60,再减去柜底角钢(或电缆孔外沿至柜侧外面距离),最多不到40了,如果安装有点偏差,纵向槽钢会档住电缆孔。(ABB柜子在这位置用∠50X5的角钢,小一点能留出二次电缆穿孔)
柜前二次电缆穿孔不需要800,有150差不多了,做在(正面)柜左侧。二次电缆在柜前的沟只应在穿向柜内处设盖板,柜前要推断路器的小车,应用水泥做平。但深度200倒不够,因上部(盖)水泥有100,穿电缆位置只有100了,建议到300深度。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-13 05:48 编辑 ]
回复
4楼
:) :) 谢啦,看看,:victory: :handshake
回复
5楼
顶顶顶顶淡淡的顶顶顶顶淡淡的顶顶顶顶顶点点
回复