2楼
最好是做软接,风机震动 不会破坏东西,我见过不接软接的,但那好象不符合要求,也不费事接的好。
回复
3楼
不是什么白痴问题,这个问题很容易被忽视
消防属于紧急状态,可不考虑噪声,可不设软接
回复
4楼
这个问题,我也碰到过.才开始没做软接,后来审图的让加上
回复
5楼
应该做软接的,不要觉得正压送风就怎么样,它也是个风机啊
回复
6楼
个人感觉需要!!~~~~
回复
7楼
应该要做的:) ,这个问题白痴么、
回复
8楼
一般都加,可能也存在特殊情况吧!:) :)
回复
9楼
就消防而言,一般不加
回复