10/0.4电力变压器中的0线问题
liu2hua
liu2hua Lv.2
2005年03月30日 08:10:17
来自于变压器
只看楼主

以前做的三相四线供电系统中的0线(中性线)都要接地。这回给医院作的箱变其中一台变压器专供手术室设备的,厂家要求变压器0线不接地,不知道可不可以。

以前做的三相四线供电系统中的0线(中性线)都要接地。
这回给医院作的箱变其中一台变压器专供手术室设备的,厂家要求变压器0线不接地,不知道可不可以。
luozi8250
2005年03月30日 09:42:31
2楼
可能是!
局部IT 系统。保证不断电
回复
lengbing
2005年03月30日 09:43:27
3楼
应该是可以的,需要单相负荷时再加隔离变.
回复
wysh
2005年03月30日 12:19:41
4楼

回复
liufengjian2008
2005年03月30日 13:18:45
5楼
这是一个严肃的问题,是关于安全,我门要想好才能去做和施工,我认为厂家应该给出一个建议呀。但是是在手术室的,就应该考虑安全问题。你是不是没有看好说明书,你要好好考虑呀。
回复
s9
2005年03月30日 20:17:57
6楼
医院手术隔离变压器不允许接地,其与手术室作局部等电位不矛盾呀。