如果一层是不采暖的储藏室或者车库 那计算二层热负荷的时候 通过一层楼板的传热 是否算在二层住户的户间传热里 在总的热负荷里面要扣除这一项?

如果一层是不采暖的储藏室或者车库 那计算二层热负荷的时候 通过一层楼板的传热 是否算在二层住户的户间传热里 在总的热负荷里面要扣除这一项?
大牛1979
2008年11月12日 08:50:00
2楼
通过一层楼板的传热,要计入二层住户的热负荷里,在总负荷里不用扣除。
因为楼下是车库或者储藏室,通过楼板的传热是稳定的。户间传热指的是,当临室具有采暖功能,而不采暖时通过建筑传热而形成的热负荷。
回复
flier_01
2008年11月12日 20:51:47
3楼
支持2#楼的
回复
mousede
2008年12月16日 20:36:05
4楼
OK 谢谢了 ~!!!!