改造现有浴室热水方式,求助相关图纸或要求。
flying11272001
2008年11月11日 13:18:32
只看楼主

现男女洗澡35个龙头,为冷,热水混水阀方式,现要加装水控系统,即刷卡用热水。故考虑在地下室加保温水箱,两台变频泵,直供洗澡水方式,加热方式为蒸汽进入热交换器,出热水进水箱,现不清楚如何设定温度,是否还需设置温控阀等问题。如有现成的图纸更好,或示意图,文字说明也可。谢谢各位。本人学土建的,对水的一知半解。

2008年11月11日 22:11:37
2楼
这个问题对你们应该不难呀?谁来帮帮我。快点吧,谢谢。
回复
sybxbjb
2008年11月13日 14:05:50
3楼
热水箱出水经恒温混水阀供浴室喷头,注意在浴室恒温供水管末端装回水管,回水引回进热水箱或换热器进水管,如是后者,在回水管上要装止回阀和循环泵,止回阀是为防止冷水倒流,循环泵是要为回水加压,进入换热器供水管。在恒温混水阀冷水进水管上装电磁阀,和热水箱出水泵同步开启,保证冷热水不会互串。安装恒温混水阀后,冷热水压力差别在一公斤之内就可以,可以不用变频泵,在出水口安装一个压力开关,作为水泵的超压保护,吾人洗澡时还可以自动停泵,可以节省投资和运行费用。具体可以咨询01086315464。
回复
flying11272001
2008年11月13日 17:01:36
4楼
不知你是设计人员还是设备厂家?如有这方面的图纸,请发到我的邮箱 xuebi1127@126.com
回复

相关推荐