低压配电柜的母线(铜排)是否必须镀锡、刷漆?
huihui8364
huihui8364 Lv.2
2008年11月11日 11:04:49
只看楼主

我们单位买了一批GGD的低压开关柜,母线来的时候,安装单位的人说没有刷漆,想问是不是非要刷漆才行?能不能详细的介绍一下,谢谢!

我们单位买了一批GGD的低压开关柜,母线来的时候,安装单位的人说没有刷漆,想问是不是非要刷漆才行?能不能详细的介绍一下,谢谢!
免费打赏
firmece
2008年11月22日 09:09:30
42楼
铜排镀锌,然后贴黄绿红标示ABC相序。
回复
liqing126
2008年11月22日 14:29:41
43楼
当然由成套来做了,镀锡是一定的,是否套热缩管,则是制作前双方定的
回复
yaojinbei
2008年11月22日 16:30:20
44楼
国家没有规定一定要电镀或套热缩套管,全是客户特殊要求,相位标识是一定要的。接地老规定是黄绿相间,现在基本还是以贴接地标志为主。
回复
xzdxzx
2008年11月23日 00:07:24
45楼
安装单位做的理由:安装定额中母线安装内容包括刷分相漆
回复
hjneo123
2008年11月23日 15:10:11
46楼
厂家就应该安装:lol :lol :lol :lol
回复
q36567978
2008年11月23日 21:02:20
47楼
刷漆还能增加热辐射,散热效果好,并可起识别相序作用.
回复
lzjdrdr
2008年11月24日 08:45:06
48楼
应该厂家处理好,发来。因为到现场很多东西不好弄。
回复
sczy133@co163
2008年11月24日 14:00:35
49楼
由成套厂做,现在大多数做法都是加热缩套管
回复
linx8849
2008年11月24日 16:20:53
50楼
涂漆主要是为了防腐蚀,过去母线很少有人电镀,现在国内铜母线一般采用镀锡工艺或其他处理,很少有人再涂漆。
铝母线还是用涂漆的较多。
回复
xuanyingu
2008年11月25日 12:44:38
51楼
:handshake
回复