2楼
做了一个不知道合适不,谁有好的建议。
回复
3楼
楼梯只是下去吗?这样的话风井在最上面就做大便于接管
回复
4楼
风井宽度是400,长度感觉只有1000,最多不超过1200,那么净面积最大也不超过0.48平米,风速高达16.6m/s,规范规定土建竖井风速不得超过15m/s。因此该风井应该加大。
回复
5楼
楼多高?
风速多大?
风压376Pa感觉有点小
建议校核一下
回复
6楼
风速和压力我还没仔细算,这个小问题了,好解决,主要问题是风机接口那的变径,面积没变小,但是我是觉得风管有一面变小了,好似减缩。是否行的通?
[
本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-12 14:44 编辑 ]
回复
7楼
呵呵,该楼49米。17层。这个很重要吗?小兵一个,问题弱,不过望大家不要见笑,指导指导。
回复
8楼
350*1500太小了,你可以把风管做高点,这个数据可以变成350*2000.或者把风口换个方向,如下图:
回复
9楼
老大要是能改方向我就不那么费劲了,能改方向就意味着能加大风#了。新手册上说风管长宽比最好不超过4:1啊,我这个超过了。
[
本帖最后由 hgyugn11 于 2008-11-13 15:27 编辑 ]
回复