关于PE线
zhangwang700420
2008年11月11日 08:54:27
只看楼主

配电箱或配电柜中的过门PE线,现在有规定一定用铜编织软铜线,还是用黄绿双色线也可

配电箱或配电柜中的过门PE线,现在有规定一定用铜编织软铜线,还是用黄绿双色线也可
免费打赏
whb9501
2008年11月11日 09:48:11
2楼
我们一直用黄绿相间线,看到过用编织线的
回复
xufengjs
2008年11月11日 15:58:23
3楼
一般都是黄绿相间线,这样压接线鼻好做些,
编织线的压接头较麻烦,我公司出口柜都是用编织线
回复
abcbili
2008年11月14日 16:43:03
4楼
严格按标准要用编织线,黄绿线是PE线没有错,但是过门线要求不能单股。
回复
foxhhjjr
2008年11月14日 17:00:15
5楼
门动作频繁,用PE线易断,编织线则不会
回复
cyb7311
2008年11月15日 13:32:48
6楼
门动作频繁,用PE线易断,编织线则不会 非常同意用编织线
回复
robert.shi
2008年11月19日 13:00:52
7楼

支持此观点.不过也有见到小截面的PE线用BVR线的.
回复
qaz8
2008年11月21日 20:05:42
8楼
我们公司用编织线:) :)
回复
firmece
2008年11月22日 10:02:35
9楼
一般用的都是黄绿双色线,做成螺旋状,不容易折断。
回复
wxs0712
2008年12月12日 23:18:42
10楼


我们也是。不过,编织线似乎买来就带压接头的。
回复
有时
2008年12月13日 10:38:53
11楼
我想知道同样截面积的编织线和黄绿BVR,哪种贵些?
还有编织线有没有小截面比如4平方的?因为无论高压还是低压,过门接地线都不需要用很大截面的。