《混凝土规范》的6.2.6条预应力的问题
格林塔
格林塔 Lv.14
2008年11月10日 15:22:58
只看楼主

第6.2.6条-----后张法构件的预应力钢筋采用分批张拉时,应考虑后批张拉钢筋所产生的混凝土弹性压缩(或伸长)对先批张拉钢筋的影响,将先批张拉钢筋的张拉控制应力值σcon增加(或减小)αEσpci。此处,σpci为后批张拉钢筋在先批张拉钢筋重心处产生的混凝土法向应力。此处的αEσpci中的αE在6.1.5条解释为:钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:αE=Es/Ec上述的6.2.6是描述预应力钢筋的,所以此处的αE应该为αp才是

第6.2.6条-----后张法构件的预应力钢筋采用分批张拉时,应考虑后批张拉钢筋所产生的混凝土弹性压缩(或伸长)对先批张拉钢筋的影响,将先批张拉钢筋的张拉控制应力值σcon增加(或减小)αEσpci。此处,σpci为后批张拉钢筋在先批张拉钢筋重心处产生的混凝土法向应力。
此处的αEσpci中的αE在6.1.5条解释为:钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:αE=Es/Ec
上述的6.2.6是描述预应力钢筋的,所以此处的αE应该为αp才是
αp在附录E的解释是,αp-----预应力钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值。
感觉应该是这样
免费打赏
sh-lkm
2008年11月16日 15:25:04
2楼
:victory: :victory: :victory:
回复
yufeisheng
2008年11月27日 22:08:12
3楼
感激楼主的大公无私的奉献,祝好人有好报,多谢啦,呵呵
回复