关于冷却塔和空调主机联动问题的探讨
zhanggl-81
zhanggl-81 Lv.4
2008年11月10日 13:00:03
来自于中央空调
只看楼主

最近做了一个水系统,主机采用2台螺杆式冷水机组;冷却塔也是2台;但是在一般情况下,开一台主机就能满足要求,现在我想问的是,在开一台主机时,冷却塔开几台,怎么控制?

最近做了一个水系统,主机采用2台螺杆式冷水机组;冷却塔也是2台;但是在一般情况下,开一台主机就能满足要求,现在我想问的是,在开一台主机时,冷却塔开几台,怎么控制?
vf_19s
2008年11月11日 10:20:36
2楼
你的冷却塔和主机是一一对应配置的么?(冷却塔冷量是否满足一台主机需求)
如果负荷最大时只需要开一台冷却塔冷却水温就能满足要求,那也没必要开第二台。
如果室外温度过高,可以考虑加开一组冷却塔和冷却水泵,但是请注意水系统水力平衡,另外也需要适当调节阀门,降低单台冷却塔流量。
回复
zhanggl-81
2008年11月11日 13:08:31
3楼
准确的说是:原来的一台主机在温度特别高的时候,不能满足需要,现在增加一套备用主机(主机\冷却塔\水泵),管道和末端系统不变,新增加的主机并入原来的系统;增加后,开单台主机的时候,冷却塔开几台?
如果开一台,另一台也会有水流动,但是却没有冷却,这样会不会造成冷却温度不够;如果开两台,那么冷却温度会过低,是这样的吗?

[ 本帖最后由 zhanggl-81 于 2008-11-11 13:10 编辑 ]
回复