背景音乐、报警电源线的敷设
like841228
like841228 Lv.3
2005年03月29日 15:25:25
只看楼主

大家都明白强电、弱电不能同管敷设,请问:1、背景音乐线算(70-110v)算强电吗?可以和其他控制线同管敷设吗?2、24v摄像机电源可以和视频、控制线一起敷设吗?报警电源线24v、控制线可以吗?(我们平时做不影响效果,请问有没有规范化的要求?)3、强电、弱电可同井但不能同管,但是对于同槽有没有规范化的要求?谢谢!

大家都明白强电、弱电不能同管敷设,
请问:
1、背景音乐线算(70-110v)算强电吗?可以和其他控制线同管敷设吗?
2、24v摄像机电源可以和视频、控制线一起敷设吗?报警电源线24v、控制线可以吗?(我们平时做不影响效果,请问有没有规范化的要求?)
3、强电、弱电可同井但不能同管,但是对于同槽有没有规范化的要求?
谢谢!
免费打赏
58088396
2005年03月29日 15:48:18
2楼
我没有看过这方面的规范,不过我一般都是背景音乐走一个管,监控走电源和视频在一起一定会有影响的,不过不会影响使用,所以可以同管,强电同槽打死我也不敢这样做,自己说不过去,监理也不会同意的。以上关点只注重应用,不在规范内!!!
回复
like841228
2005年03月30日 09:43:32
3楼
多谢二楼,我觉得你的做法是很广泛应用的,也比较合理。

请其他知道规范要求做法的朋友发表以下意见。
回复
xc828
2005年03月30日 11:57:36
4楼


我个人认为电源线与其它线分开敷设
回复
stly74
2005年04月01日 10:15:49
5楼
一般背景音乐都有带消防紧急广播的功能,所以我一直都是放独立一条钢管里的
回复
kkllfgl
2005年04月02日 16:36:07
6楼
背景音乐属弱电线路,一般都穿钢管单独敷设。
摄像机电源线与视频控制线应分别穿管敷设。
消防报警与联动控制可以共管敷设。
强弱电应该分线槽敷设或采取措施同线槽敷设。


回复
w_y_yy2003
2005年04月03日 16:33:11
7楼
我的经验是能分开近量分开,实在分不开的话就加钢套管
回复
eman
2005年04月05日 12:29:33
8楼
背景音乐属于独立的系统独立一根管子好无争议.
CCTV系统分2种情况,摄象机电源一般分12V 24V或220V 二种,当采用12V和24V时候可以和视频线控制线同管.实际施工也如此.但当采用220V时肯定不能同管.弱电系统应该一套系统一套管线,为什么经常有人喜欢把几个不相关的系统走在一起呢?很是奇怪!
回复

相关推荐

APP内打开