29层,1-14层低区,15-29层高区,4个单元主管道设于管井,分户供暖,有一个单元阀门老是断裂,请高人指点
29层,1-14层低区,15-29层高区,4个单元
主管道设于管井,分户供暖,
有一个单元阀门老是断裂,
请高人指点
2楼
哪儿的阀门?
入户的 阀门?
是 不是 主立管热伸长拉的坏
回复
3楼
是入户阀门 可是只有一个单元有这问题 其余都没有
主管道都没做固定支架
想不通
回复
4楼
这样就肯定是拉坏的啦
只有这一个坏
可能是因为这个立管安装的某些问题
比如说
从地下室入管井时
的水平管道底部和管井墙的套管或洞口距离太小
热伸长时
立管无法向下伸长
就全部向上伸长
导致伸长量太大
拉坏阀门
回复
5楼
阀门处设置 一段软接