如题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
如题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2楼
压缩机的吸气温度过低,回气管(吸气管)结霜严重,甚至连压缩机也结霜,或者回气管如扑天盖地快速猛结霜,管周围散发白色冷雾气。出现这些现象时,压缩机的液击将要来临了!
回复
3楼
thank u very much!!!!!!!!!!!
回复
4楼
荣昌老师讲得好恐怖啊!受教了!!
不过我认为当压缩机上有大量凝结的冷凝水,并且短时间间隔内开始下淌时,这时就可以认为压缩机已经被液击了。不过压缩机厂家都宣称自己的产品可以抵抗轻微液击,想来可以支撑到回气管结霜吧。
回复