剪力墙暗柱的问题
niu7-7
niu7-7 Lv.2
2008年11月08日 01:18:19
只看楼主

剪力墙暗柱上层有下层没有时,暗柱用向下伸一层吗?是不是暗柱钢筋向下伸入锚固长度即可?请指教

剪力墙暗柱上层有下层没有时,暗柱用向下伸一层吗?是不是暗柱钢筋向下伸入锚固长度即可?请指教
免费打赏
nwnw
2010年06月03日 01:16:39
12楼
尽量不要上下不联通,对受力不好,毕竟属于刚度突变
回复
ldx1981
2010年06月06日 09:25:29
13楼
2010年5月份建筑结构-技术通讯上有一篇李国胜的文章提到此问题
回复
ibmboy
2010年06月06日 11:13:38
14楼
当剪力墙上层的长度小于下层的长度,存在刚度变化时,会存在“暗柱上层有,下层没有的问题”,此时,暗柱不需要向下延伸一层;其它情况都不存在“暗柱上层有,下层没有的问题。”
如果还没听明白,欢迎访问我的博客 http://blog.sina.com.cn/ets402953380
或者直接联系我 402953380(QQ)
回复
kfpde
2010年06月07日 00:37:29
15楼
一般是从顶下到基础面,这样对受力好