剪力墙暗柱的问题
niu7-7
niu7-7 Lv.2
2008年11月08日 01:18:19
只看楼主

剪力墙暗柱上层有下层没有时,暗柱用向下伸一层吗?是不是暗柱钢筋向下伸入锚固长度即可?请指教

剪力墙暗柱上层有下层没有时,暗柱用向下伸一层吗?是不是暗柱钢筋向下伸入锚固长度即可?请指教
hongweizz
2008年11月08日 11:36:20
2楼
尽量不要上下不联通,对受力不好,毕竟属于刚度突变。如果避免不了的话,只能梁上起柱或者墙上起柱,记得点上集中荷载。和加强此点的措施就好。:call:
回复
放牛哥
2008年11月09日 13:21:23
3楼
关于剪力墙暗柱我也有类似的疑问,希望有更多的人来讨论。
回复
libyan
2008年11月10日 11:25:14
4楼
不是,应该下伸一层的
包括箍筋:lol
规范上的理解应该是这样
但是否可以伸入锚固长度
应该具体工程具体分析
我认为下层可以作为上部嵌固时可以这样处理
个人观点:lol
回复
hmdpx
2008年11月12日 18:09:23
5楼
没有必要向下伸一层,伸入锚固长度即可。但是一般尽量上下对齐比较好,我们一般随楼层分层降低混凝土标号、减小墙厚,而不减墙肢长度。
回复
cfdwei
2010年04月05日 22:14:09
6楼
上下对齐最好,实在不能满足就锚入下层墙梁内,这个是基本的说明啊。
回复
chenweijun1188
2010年05月25日 17:20:15
7楼
学习一下
:) :)
回复
naegueli
2010年05月27日 04:32:42
8楼
完全没有必要
回复
wang_zixun
2010年06月01日 17:14:20
9楼
完全没有必要 锚固就行啦
回复
andyliyan110
2010年06月02日 12:30:15
10楼
谢谢楼主的慷慨!
应该是值得大家学习的东西,好好学吧!
回复
wxyu001
2010年06月02日 18:04:41
11楼
学习一下
回复

相关推荐