楼梯配筋中,梯段板荷载计算中有个1/0.3,不知道是什么意思?请知道的解答下,谢谢!!!(1)荷载计算•恒载标准值:水磨石面层 • (0.3+0.15)×0.65/0.3=0.98kN/m •混凝土踏步 • 0.3×0.15/2×25/0.3=1.88kN/m •混凝土斜板 • 0.11×25×3.424/3.0=3.14kN/m •板底抹灰 • 0.02×17×3.424/3.0=0.39kN/m
楼梯配筋中,梯段板荷载计算中有个1/0.3,不知道是什么意思?请知道的解答下,谢谢!!!
(1)荷载计算•恒载标准值:水磨石面层 •
(0.3+0.15)×0.65/0.3=0.98kN/m •混凝土踏步 •
0.3×0.15/2×25/0.3=1.88kN/m •混凝土斜板 •
0.11×25×3.424/3.0=3.14kN/m •板底抹灰 •
0.02×17×3.424/3.0=0.39kN/m
12楼
至于混凝土斜板就没必要0.3×0.15/2×25/0.3=1.88kN/m,也直接采用板厚*25即可
回复
13楼
都这么厉害啊~!按实际要求算吧~!取一米计算跟楼板差不多
回复
14楼
学习学习了:handshake
回复
15楼
真的很需要好好的 再好好的学习
回复
16楼
做结构的真的有好多的东东要学习
回复
17楼
天哪,比我想象的复杂多了,学无止尽啊:Q
回复
18楼
这个帖子又被人找出来咯啊,上几个月我才从这贴学咯不少东西,好贴子啊
回复
19楼
我是新手 看了后受益匪浅:lol
回复
20楼
好贴就应该被支持谢谢楼主的提问更谢谢大家的集思广益受益匪浅!
回复
21楼
:victory: 谢谢……
回复