二层坐便器出现反水现象原因
pico
pico Lv.2
2005年03月28日 23:26:33
只看楼主

一栋十一层住宅首层架空,没有设置专用通气立管,每层接一个左便器,立管管径为110,首层排出横管管径为160,立管接至室外检查井长度为18米,设计坡度为0.01,当在七层以上使用坐便器时,二\三\四层坐便器都会出现反水现象,请教各位原因及最佳解决方法。

一栋十一层住宅首层架空,没有设置专用通气立管,每层接一个左便器,立管管径为110,首层排出横管管径为160,立管接至室外检查井长度为18米,设计坡度为0.01,当在七层以上使用坐便器时,二\三\四层坐便器都会出现反水现象,请教各位原因及最佳解决方法。
免费打赏
富兰克
2005年03月29日 09:18:16
2楼
最好把一层到二层的立管也改成de160的可能会好一点,立管太小点了,中间变一次径好一些。
回复
小小法师
2005年03月29日 09:27:06
3楼
主要原因是管径偏小。通气不畅引起气压波动,扰动下面几层卫生器具的水封造成你说的反水现象。
回复
goldtide
2005年03月29日 09:27:22
4楼
请在首层水平安装PAPA正压率减器,祥情参看www.studor.net /www.goldtide.com.cn中文版,请致电:010-89540586 于先生。我们会现场进行指导。原因是正压反弹造成的,这种现象会常发生,特别是排水高峰期。
回复
goldtide
2005年03月29日 09:46:13
5楼
理论上,会产生约两升的达到音速级的反弹气流,括径会使反弹气压部分适当舒缓,但不能更本上解决问题,即使有通气管也只能解决三分之一的能量。
回复
胡子渣
2005年03月29日 11:10:42
6楼
立管接至室外检查井长度为18米?太长了,超过15米了,可能会由于排水不畅导致管道内空气积存太多,上面用水时可能会造成管道内气压过大,穿透下层排水器具的水封造成的,我建议18米的管道上装设清扫口。引用“污水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离, 应符合建筑给排水设计规范中表3.5.3的规定。
回复
易怒易燃易爆炸
2005年03月29日 11:47:04
7楼
立管De110应该还有余量啊?为什么都说管径偏小?
0.12*1.5√(4.5+1)*11 +1.5=2.9 L/s <4.5L/s
而且排出横管也可以用De110的。

估计是哪儿堵住了吧。
回复
云涛
2005年03月29日 11:52:39
8楼
立管底部放大一级,另外无专用通气立管的话最好采用螺旋排水立管。
回复
pico
2005年03月29日 13:00:41
9楼
但现场监理工程师反映管道已用消防水冲洗,管道安装时也已做通球,横管已放大一号,立管110肯定能满足要求。加检查口只能起检查及疏通作用,对排气并没有帮助,立管已安装,本建筑已交付使用,故不能更改为螺旋消音管。于先生你说PAPA正压率减器是吸气阀吗?如果首层的排水横管施工单位安装不满足设计的0。01坡度要求会出现这种现象吗?
回复
rosyou
2005年03月29日 13:02:40
10楼
按照计算,楼主的设计没有问题,而且管径在立管底部也放大了一号;按楼主说的“二\三\四层坐便器都会出现反水现象”而不是倒吸,应该是d160的排出管管底标高和检查井井底标高相差不大,导致排出口部分或全部被淹没在液体中而导致气流不畅而产生反水;采用螺旋排水立管或加大排出管管底标高和检查井井底标高可能会好些!
回复
碧水
2005年03月29日 16:15:04
11楼
怀疑是不是管道有异物堵住了,我以前装修时,更换马桶时,就发现管道里有很大一块水泥块,最后用钩子费了好大的劲才钩出来
回复