一栋十一层住宅首层架空,没有设置专用通气立管,每层接一个左便器,立管管径为110,首层排出横管管径为160,立管接至室外检查井长度为18米,设计坡度为0.01,当在七层以上使用坐便器时,二\三\四层坐便器都会出现反水现象,请教各位原因及最佳解决方法。

一栋十一层住宅首层架空,没有设置专用通气立管,每层接一个左便器,立管管径为110,首层排出横管管径为160,立管接至室外检查井长度为18米,设计坡度为0.01,当在七层以上使用坐便器时,二\三\四层坐便器都会出现反水现象,请教各位原因及最佳解决方法。
免费打赏
bys1960
2005年03月29日 16:40:25
12楼
底层排出管管道可能有异物堵住。
回复
goldtide
2005年03月29日 19:57:03
13楼
正压衰减器(又名正压调街器)是为处理排水正压而设计的,是密封的。与吸气阀共同使用后,不再使用通气管。这种方法被CIB认同。国际CIB62组组长SWAFFIELD与去年在巴黎公布,也是世界排水的发展方向。由于技术上能解决好正负压;现在又回到单立管系统,无需再设计复杂的通气系统。
回复
gsl001
2005年03月29日 21:59:02
14楼
支持六楼的说法,出现这种现象的可能性较大。不过,这种现象倒是很少见的哟。首层架空,会不会冬天冻结呀?有没有保温?
回复
hxw7808
2005年03月30日 10:59:28
15楼


立管接至室外检查井长度为18米?太长了,超过15米了,可能会由于排水不畅导致管道内空气积存太多,上面用水时可能会造成管道内气压过大,穿透下层排水器具的水封造成的,我建议18米的管道上装设清扫口。引用“污水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离, 应符合建筑给排水设计规范中表3.5.3的规定。
而且在2至3层之间加大管径到DN160排出管加大到DN200也许是比较好的解决办法!
回复
hxw7808
2005年03月30日 11:03:04
16楼
为什么不设计通气管呢?
《给排水措施》的通气管设置原则就明确说了10层或以上的宜设计专用通气管!
别人的书不是乱说的呀!
有实践经验的总结呀!
好好学习吧!
大家才有提高呀!
GGJJ们!
回复
libinyong
2005年03月30日 11:21:26
17楼
如果上面一用水,就反水,那肯定是管堵塞了,另外没有通气管,排水量大的话也会反水,必须增加通气管,才能根本上解决问题
回复
haishi1992
2005年03月30日 17:04:02
18楼
赞同六楼的说法建议增加通往室外的排气管.
回复
rekoba
2005年03月30日 18:09:54
19楼
已经交付使用那么就考虑在六楼施工一个透气阀吧.应该可以解决问题了.我以前住的宿舍楼也是这样给我解决掉了.
回复
朦胧
2005年03月30日 22:40:45
20楼
类似的问题我也遇到过。我们做的一个工程也是11层,一梯两户。首层单排。出问题是其中三层的一户:当楼上冲水时他们家的地漏及坐便器冒臭气。我们去检查过,2楼没问题,对面同一单元楼层也没有问题(使用的基本上都是同样的钟罩地漏)。管道做过通球试验,后又用消防水冲过,排水均畅通。观察他们家坐便器排水也顺畅。最后没分析出个道道来,他又将事情给投诉到建设局,没办法只能从外墙单独给他们接一根DN100管直接排走。很郁闷啊!反正现在我们做的时候只要超过10层都给他设通气管。
回复
liangchengkai
2005年03月31日 14:56:08
21楼
从计算上应该是没什么问题的了