高位水箱+屋面增压设施+泵房稳压设施
mym01
mym01 Lv.4
2005年03月28日 21:57:02
只看楼主

最近做北方某城市一多层商场,本来想省掉屋面消防水箱而做稳高压消防系统的,但据说当地消防局要求必须设高位水箱且需加增压装置(除非满足最不利消火栓7M水压--呵呵,这都是高规了--和最不利喷头0.05MPa,但我消防水箱实在设不了那么高),而且位于地下的消防泵房内还要求设稳压泵和气压罐。高位水箱+屋面增压泵,(气压罐)+泵房主泵,稳压泵+气压罐,有必要么?不过看来肯定要这么做了....

最近做北方某城市一多层商场,本来想省掉屋面消防水箱而做稳高压消防系统的,但据说当地消防局要求必须设高位水箱且需加增压装置(除非满足最不利消火栓7M水压--呵呵,这都是高规了--和最不利喷头0.05MPa,但我消防水箱实在设不了那么高),而且位于地下的消防泵房内还要求设稳压泵和气压罐。
高位水箱+屋面增压泵,(气压罐)+泵房主泵,稳压泵+气压罐,有必要么?
不过看来肯定要这么做了....

免费打赏
wxx-n
2005年03月29日 12:20:43
2楼
1、水箱一定要设;
2、水箱设置高度达不到要求,可以在屋面、或地下消防泵房设自喷、消火栓系统稳压装置。
3、地下消防泵房设各消防系统的消防主泵。
回复
wx8001
2005年03月29日 12:39:49
3楼
同意楼上观点而且必须设置消防水池啊!
回复
mym01
2005年03月29日 13:32:53
4楼
消防水池和主泵当然是有的。
建规中并无消火栓最不利点7m要求,对于临时高压来讲,消防水箱放在最高点就可以。
现在的问题是他们要求消火栓和自喷在屋面各设一套增压设施,在泵房再各设一套稳压装置。
回复
flq01
2005年03月30日 11:34:45
5楼
屋面增压设施和泵房稳压设施两者取其一即可
回复
renjing_1022
2005年03月30日 12:06:41
6楼
稳压设备当然只选择一个地方设置就可以了,水箱是必须要的,
至于是否设置稳压设备,高规确实是有水箱设置高度比最不利的高出7米或者5米的要求,建规没有要求,水箱只需要放在建筑最高处就可以了
回复
flower442
2005年03月30日 20:02:59
7楼
地下和屋顶只取其一做稳压就可以了
回复
wqr2100@co163
2005年04月03日 22:44:02
8楼
1、水箱一定要设;
2、水箱设置高度达不到要求,可以在屋面、或地下消防泵房设自喷、消火栓系统稳压装置。
3、地下消防泵房设各消防系统的消防主泵。
回复
mym01
2005年04月04日 16:10:28
9楼
屋面有增压泵和气压罐了,所以泵房里多加出一套稳压设备让我很是困惑。
有两种情况:
1.泵房稳压泵扬程高出消防所需水压稳压,屋面增压泵和气压罐不动作。
除非这两台小稳压泵都坏掉了并且一直没人修,而且由于某种原因管网压力下降后,屋面上的增压泵和气压罐才有可能动作(因为其扬程仅保证初期最不利点压力,而此时主泵和泵房稳压泵不联动).
如果泵房稳压泵压力下降联动主泵,除非主泵一用一备都坏掉,则屋面的增压泵才会动作。
2.泵房稳压泵扬程取初期火灾最不利点压力,等于和屋面的增压设备起到同样的作用,变成一用一备了。
所以个人认为只需稳压或增压一套设备即可。当地消防要求显然是拔高规范了,何况这只是多层。当然了,验收的时候,安全总是没错的,呵呵。
回复
bys1960
2005年04月07日 16:07:54
10楼
屋顶设一套增压温压设备即可。
回复
bys1960
2005年04月07日 16:23:26
11楼
我认为消火栓给水系统(指多层)可不设消防泵和增压温压设备(但要看该建筑物处的自来水可自利用水压),规范对消火栓给水系统消防水箱高度并没有说要保证最不利消火栓水压7M(建规),只是设在建筑物最高部位即可。喷淋系统应设增压温压设备。
回复