关于防雷的问题请教
糖沅沅
糖沅沅 Lv.5
2008年11月07日 10:46:01
只看楼主

II区爆炸危险环境,屋面为彩钢板.国标GB50057-94(2000)第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm 彩钢板钢板厚度只有0.5mm

II区爆炸危险环境,屋面为彩钢板.
国标GB50057-94(2000)
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm

彩钢板钢板厚度只有0.5mm
问:1 这样的金属屋面能作为接闪器吗?如不能,避雷带该如何安装呢?
2避雷带安装时,一定要做支架吗?
免费打赏
lingxuct
2008年11月08日 05:35:47
2楼
彩钢板房子的防雷,要看承重立柱是否的钢结构,且钢结构落地安装,如是,只要把钢结构接地就可以了。
如果在II区防爆要求,谨慎点做法,可以用Φ12镀锌圆钢做避雷带,支点做在钢结构上(在档距上可能会大点)。
回复