多条500米电缆敷设在桥架上相互感应电压高达170V的解决办法
xxq88551752
2008年11月07日 09:35:53
只看楼主

多条动力配电400V、500米长的电缆(非铠装)一起敷设在桥架上,其中一组送电时其它的电缆均有感应电压,最高达到170V。请问什么方法解决这个问题最经济?

多条动力配电400V、500米长的电缆(非铠装)一起敷设在桥架上,其中一组送电时其它的电缆均有感应电压,最高达到170V。请问什么方法解决这个问题最经济?
免费打赏
qiufengluoyesao
2009年01月13日 17:03:28
2楼
将所有的电缆中的每根线都要连在一起,与接地线做好电气连接。这只适用于临时使用。
回复
zhaoling2010
2010年08月09日 12:50:03
3楼
线管桥架安装施工工法线管桥架安装施工工法线管桥架安装施工工法线管桥架安装施工工法线管桥架安装施工工法
回复
lingxuct
2010年08月09日 17:50:37
4楼
每一线路(三相四线)捆绑在一起,不要线路之间互相交叉。

四芯电缆对外不会有这么大感应电压吧?
回复
liujiaming5589
2010年08月15日 11:53:34
5楼
在不同的桥架区域安装,或换带有铠装的电缆,把铠装部分两端接地!
回复
houlaiyuan
2010年08月26日 09:01:39
6楼
500米的电缆没有钢铠
回复