什么变压器符合这样的条件?
xzw5343@co163
2008年11月07日 08:50:13
来自于变压器
只看楼主

在节能节水专用设备企业所得税优惠目录中第6条中高效油浸式配电变压器,三相10kV,无励磁调压额定容量30KVA-1600KVA的油浸式,空载损耗和负载损耗应不大于节能评价值的36%.(GB20052-2006),我们单位新买的S11-1250变压器空载损耗1.45kW,负载损耗13.5kW,而国标上节能评价值为1.36和12我想知道目前有符合优惠目录上的产品吗?

在节能节水专用设备企业所得税优惠目录中第6条中高效油浸式配电变压器,三相10kV,无励磁调压额定容量30KVA-1600KVA的油浸式,空载损耗和负载损耗应不大于节能评价值的36%.(GB20052-2006),
我们单位新买的S11-1250变压器空载损耗1.45kW,负载损耗13.5kW,而国标上节能评价值为1.36和12
我想知道目前有符合优惠目录上的产品吗?
免费打赏
chym0822
2008年11月07日 08:59:58
2楼
GB20052-2006是强制性标准,各个厂家都应该做到的,不过你说的数据有问题,1250kVA 变压器空载损耗为1.95kW,负载损耗为12kW。
回复
chym0822
2008年11月07日 09:02:22
3楼
误差值为7.5%,总损耗误差值为5%,不知道楼主说的36%是哪来的?
回复
chym0822
2008年11月07日 09:11:11
4楼
上面的误差值是未来执行的偏差值,GB 1094.1-1996上的偏差值是15%(10%)。