本人负责的施工项目,在钢结构柱脚安装中,发生如下问题:由于技术员失误,出现三个基础柱顶标高低于设计标高3cm,原设计柱顶与钢结构柱底板间的膨胀混凝土厚度为5cm,抗剪键深入抗剪槽100cm。目前为膨胀混凝土8cm,抗剪键深入抗剪槽7cm。请教各位,这对结构受力是否有致命影响。是否需要整改加固;抗剪键是抵抗水平剪力,保证混凝土接缝质量是否可以不用加固?谢谢
本人负责的施工项目,在钢结构柱脚安装中,发生如下问题:
由于技术员失误,出现三个基础柱顶标高低于设计标高3cm,原设计柱顶与钢结构柱底板间的膨胀混凝土厚度为5cm,抗剪键深入抗剪槽100cm。目前为膨胀混凝土8cm,抗剪键深入抗剪槽7cm。
请教各位,这对结构受力是否有致命影响。是否需要整改加固;
抗剪键是抵抗水平剪力,保证混凝土接缝质量是否可以不用加固?
谢谢
2楼
只要基础混凝土强度能达到抗水平剪力的要求就行,这里在算面积时长度取70,不是100
另外抗剪件的强度和焊缝的强度也的满足要求
回复
3楼
没问题的,这种情况很多,楼主大可放心。一定要保证剪力槽内灌浆密实,承台顶面和钢柱地面不要有空隙。
回复
4楼
:) 结构上问题应该不大,但是其他构件安装可能有问题了,30mm还是不小的啊
回复
5楼
唉,我们这里一般抗剪件都不做的。土建单位根本不会预留
有的时候干脆直接不做,做了到现场也是要割掉
回复
6楼
抗剪键作用不大,楼主大可放心,其实注脚处的摩擦力抗剪是很大的,在设计过程都没有考虑进去
回复
7楼
楼上几位说的有道理,但最好还是问一下设计有没有把抗健件的承载力算进去,没有的话,就直接靠柱底板与混凝土间的摩擦力承受,80mm厚的灌浆料有点大,假如柱底板较大时,可以开几个80-100的气孔,平均每平方米一个,保证二次二次灌浆料的密实充满(个人看法)
回复