在设计喷淋时 从最不利点喷头依次计算各管段的流量和损失,直至作用面积内最末一个喷头为止,以后管段的流量不再增加,仅计算管道水头损失. 现在是这样的情况,我有3层做喷淋,第3层的流量是26.6L/S.那立管对不.在第2层的时候就应该有流量53.2L/S.在第1层的时候就应该有79.8L/S.这样与 以后管段的流量不再增加,仅计算管道水头损失 这句话矛盾么 那我计算以后管段的沿程损失的时候都是按26.6L/S计算,还是按实际流量计算损失.
现在是这样的情况,我有3层做喷淋,第3层的流量是26.6L/S.那立管对不.在第2层的时候就应该有流量53.2L/S.在第1层的时候就应该有79.8L/S.这样与 以后管段的流量不再增加,仅计算管道水头损失 这句话矛盾么
那我计算以后管段的沿程损失的时候都是按26.6L/S计算,还是按实际流量计算损失.