喷淋的相关问题
chenwenjie-85
2008年11月06日 10:23:06
只看楼主

在设计喷淋时 从最不利点喷头依次计算各管段的流量和损失,直至作用面积内最末一个喷头为止,以后管段的流量不再增加,仅计算管道水头损失. 现在是这样的情况,我有3层做喷淋,第3层的流量是26.6L/S.那立管对不.在第2层的时候就应该有流量53.2L/S.在第1层的时候就应该有79.8L/S.这样与 以后管段的流量不再增加,仅计算管道水头损失 这句话矛盾么 那我计算以后管段的沿程损失的时候都是按26.6L/S计算,还是按实际流量计算损失.

在设计喷淋时 从最不利点喷头依次计算各管段的流量和损失,直至作用面积内最末一个喷头为止,以后管段的流量不再增加,仅计算管道水头损失.
现在是这样的情况,我有3层做喷淋,第3层的流量是26.6L/S.那立管对不.在第2层的时候就应该有流量53.2L/S.在第1层的时候就应该有79.8L/S.这样与 以后管段的流量不再增加,仅计算管道水头损失 这句话矛盾么
那我计算以后管段的沿程损失的时候都是按26.6L/S计算,还是按实际流量计算损失.
免费打赏
hnyc
2008年11月06日 22:26:26
2楼
只是计算作用面积内的流量,二层已经属于作用面积以外了,所以不计算在内,整个系统流量是26.6L/S.
回复
xiajfei
2008年11月07日 10:56:29
3楼
是的,规范根据各个级别,有明确的规定的,作用面积内的流量计算下就可以了的。
回复
hanmin668
2008年11月10日 10:24:03
4楼
:) :) :) :)
回复
小北京
2012年11月20日 11:53:46
5楼

按照规范就是这个意思
回复
zxhccc
2012年12月23日 10:28:21
6楼
只是计算作用面积内的流量,同时着火面积只考虑160平。
回复

相关推荐