十一层的框剪结构,地下一层,剪力墙抗震等级二级,地下室顶板厚160mm,我同事认为剪力墙加强区部位为从正负零起算两层高度,而我认为:嵌固端在地下室底板处,剪力墙加强区部位应从地下室底板算起的两层,即地下室层加首层两层,约束边缘构件设到第二层。 请各位同仁评判下,哪个观点对啊。先谢谢了
十一层的框剪结构,地下一层,剪力墙抗震等级二级,地下室顶板厚160mm,我同事认为剪力墙加强区部位为从正负零起算两层高度,而我认为:嵌固端在地下室底板处,剪力墙加强区部位应从地下室底板算起的两层,即地下室层加首层两层,约束边缘构件设到第二层。
请各位同仁评判下,哪个观点对啊。先谢谢了
22楼
高规7.1.4里第一条说明底部加强层应该由地下室地板算起,第三条说地下室顶板不足以作为嵌固端时,应“延伸”到嵌固端,注意是“延伸”,所以就你说的这种情况底部加强层应该是地下室加地上两层
回复
23楼
再者,为什么要设置底部加强层呢,是为了保证剪力墙底部出现塑性铰之后有足够的延性,那么就这种情况来看,地下室底板和地面±0都可能出现塑性角,我认为安全考虑,底部加强层应该是地下室加地上两层
回复
24楼
抗规和高规明确了,底部加强区计算范围从地下室顶板算起,若地下室顶板不是嵌固端,应将加强区延伸至嵌固端,但计算高度仍从地下室顶板算起。我个人赞同你同事的看法。你可以仔细看看相关条文的条文解释,应该对你有些帮助。
回复
25楼
你同事是对的
回复
26楼
地下室顶板以上两层
回复
27楼
wzf3769 发表于 2008-11-5 22:54 我觉得要根据地下室周围的堑谷情况看是否把加强部从地下室一层顶板计算,地下室顶板160厚,可能并不适宜做堑 …sssssssssssssssssssss
回复
28楼
嵌固端起算
回复
29楼
抗规6.1.10-3:当结构的计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位应向下延伸。
回复
30楼
你的地下室顶板要满足嵌固端的要求,应该是从正负零算起的。
回复
31楼
新高规 不管你嵌固端取哪里都是从地下室顶板算起 如果嵌固端下移则延伸至嵌固端
回复