关于喷淋作用面积的谈论
chenwenjie-85
2008年11月05日 20:44:31
只看楼主

请问 消防自喷淋的作用面积是个什么样的定义?我现在做的设计消防自喷淋的作用面积是160平方米 可我设置的喷头总作用面积只有150平方米 不知道可不可行假如消防自喷淋的作用面积是160平方米 是可多可少?还是必须要160平方米

请问 消防自喷淋的作用面积是个什么样的定义?

我现在做的设计消防自喷淋的作用面积是160平方米 可我设置的喷头总作用面积只有150平方米 不知道可不可行

假如消防自喷淋的作用面积是160平方米 是可多可少?还是必须要160平方米
免费打赏
chenwenjie-85
2008年11月06日 10:24:04
2楼
关于喷淋作用面积的谈论
回复
kibo
2008年11月06日 11:15:19
3楼
场所的总面积只有150平方米,如果是这样的话,可以采用局部应用系统。
作用面积指的是最小的要求满足的面积指标。当总面积不足这个面积指标时,当然可以按照实际面积来确定流量。